Hej,

Tänkte byta ut spisen hemma. Den nuvarande spisen har 3x16A säkring och det motsvarar elinstallationen.

Måste den nya spisen också ha 3x16A säkring eller kan jag köpa en spis med 25A säkring?

Mvh
Peter
 
3x16 ger möjlighet till dubbel effekt, 25 A tyder på en enfasspis och det är ingen höjdare för elsystemet.

Nu är de flesta spisar omkopplingsbara så jag tror inte det reducerar modellutbudet så mycket.

Protte
 
Alla spisar jag stött på, hört talas om eller läst om kan kopplas om.
Det du måste hålla reda på är elementspänningen, 230 eller 400 volt. (220/380 enligt gammal standard, om du köper en beg spis...)
Har du nolla framme kan du ha antingen 230 eller 400 volt elementspänning.
Har du ingen nolla så kan du bara ha en 400 volt spis.
En spis kopplad för 25 A har 230 volt elementspänning, och kan kopplas om till 3*16.
 
Kan ju vara viktigt att insé att om du nu absolut vill köra på 1 fas 25A så måste du med stor sannolikhet byta kabeln mellan centralen och spisen också, den nuvarande är troligen för klen.
 
Och även byta huvudsäkring och serviskabel.

Protte
 
prototypen skrev:
Och även byta huvudsäkring och serviskabel.

Protte
M.a.o blir det en rätt så dyr spis ;)
 
Tack. Första svaret fick mig dubbelkolla specifikationen. Det var helt enkelt lite taskig angivelse på säkringen för 400 V spisen på hemsidan. Köpte iaf spisen för 8895:- och är mycket nöjd. :)