Hej!
Vi håller på med en renovering och ska lägga golvvärme. Vi har monterat ett LK Shuntskåp VS2 800-95 och dragit tomslang enligt projektering från LK. Jag har läst monteringsanvisningen för shuntskåpet men en detalj jag inte riktigt förstår. I botten av skåpet går man ju in med slangarna genom tätningar. Skall man gå in med tomröret genom tätningen eller skall tomröret kapas strax under och så går man enbart in i skåpet med PE-Xa 16 slangen?

Jag trodde man skulle gå in med slangen i skåpet men medföljer enbart två tätningar upp till dimension 30 något annars är alla max 20mm. Tomrör är på 25mm.

Tacksam för svar!
 

Bästa svaret

Tomrör ska ej gå in i skåpet för om det blir läcka så kan det rinna ner i röret å ut i golvet
 
V Vector skrev:
Tomrör ska ej gå in i skåpet för om det blir läcka så kan det rinna ner i röret å ut i golvet
Såklart, helt självklart när man tänker ett varv till. Tack för svaret!
 