Hej
jag har en fråga angående mitt installation av battery plus växelriktare
Jag köpte battery plus hybrid växelriktare med "Installation av batterisystem"
battery och VR är installerat av elektrikern från "solmax Energi AB".
ser installationen ok ut ?
Tack för alla svar //MVH
jag har en fråga angående mitt installation av battery plus växelriktare
Jag köpte battery plus hybrid växelriktare med "Installation av batterisystem"
battery och VR är installerat av elektrikern från "solmax Energi AB".
ser installationen ok ut ?
Tack för alla svar //MVH
Jag mena grejerna fungera ju men ser inte så snyggt ut bara,
frågan är ser detta korrekt installerat ut ?.
om detta ser normalt ut . så kan jag ju inte klaga.
"har pratat med företaget, men enligt de så har allt installerat enligt standard. (på ett korrekt sett), där av kan jag inte klaga hos de" var kan man dra vidare om det inte går att prata med företaget som har installerat anläggningen
//tack för allt svar //MVH
frågan är ser detta korrekt installerat ut ?.
om detta ser normalt ut . så kan jag ju inte klaga.
"har pratat med företaget, men enligt de så har allt installerat enligt standard. (på ett korrekt sett), där av kan jag inte klaga hos de" var kan man dra vidare om det inte går att prata med företaget som har installerat anläggningen
//tack för allt svar //MVH
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Det var ingen människa med yrkesstolthet som gjorde detta. Jag kan inte bedöma om alla regler är följda men jag hade dragit om det ganska fort.
Det saknas lite finnes. Som någon sa borde man flyttat batteriet närmare växelriktaren så att det inte är så nära dörren. Och inte skruva i dörrfodret.
Slangarna som korsar varandra ovanför dc-brytaren kunde man dragit så att det inte blivit en korsning.
USB-kabeln i ventilationen, vet jag inte om dom är skyldiga till, men förskönar ju inte deras arbete.
Nätverkskabeln till switchen, hur mycket delaktiga är dem i det? Hade ju kunnat snyggas till.
Dåligt med märkningar på centralen. Och behövs den separata dc-brytaren? Sitter en på växelriktaren.
Slangarna som korsar varandra ovanför dc-brytaren kunde man dragit så att det inte blivit en korsning.
USB-kabeln i ventilationen, vet jag inte om dom är skyldiga till, men förskönar ju inte deras arbete.
Nätverkskabeln till switchen, hur mycket delaktiga är dem i det? Hade ju kunnat snyggas till.
Dåligt med märkningar på centralen. Och behövs den separata dc-brytaren? Sitter en på växelriktaren.
Redigerat:
Är det dessutom inte en otillåten enkelisolerad gulgrön kabel som sticker ut från batteriet? Eller är det bara för fas (och nolla?) kravet på dubbelisolering gäller?
Precis som Knightjocke skriver skulle det där kunna gjorts mycket snyggare med enkla åtgärder.
Det är inte så vanligt att man använder flexrör till utanpåliggande i elinstallationer inomhus i Sverige. De svarta är UV-tåliga rör som tål att ligga i solskenet på tak och fasad. Inomhus brukar riktiga elektriker använda vita kabelkanaler. Kablarna är dubbelisolerade, så det finns ingen anledning att använda flexrör.
Jag noterar att förskruvningen nere till höger på likströmsbrytaren är sned. Man verkar inte ha skruvat åt den. Det får mig att undra om man verkligen använt riktiga förskruvningar med dubbla hål eller om man fuskat med vanliga förskruvningar med ett hål.
Det hade nog varit snyggare med en vit kabel klamrad fram till en brytare placerad under eller på väggen bredvid växelriktaren. Då hade en förskruvning eller dragavlastning förhindrat att man drar loss kabel från väggen om man kopplar ur kontakten på undersidan växelriktaren.
Bonuspoäng för att installatören använt svart klammer till vit kabel. Bara för att markera hur lite man bryr sig om arbetet.
Det är inte så vanligt att man använder flexrör till utanpåliggande i elinstallationer inomhus i Sverige. De svarta är UV-tåliga rör som tål att ligga i solskenet på tak och fasad. Inomhus brukar riktiga elektriker använda vita kabelkanaler. Kablarna är dubbelisolerade, så det finns ingen anledning att använda flexrör.
Jag noterar att förskruvningen nere till höger på likströmsbrytaren är sned. Man verkar inte ha skruvat åt den. Det får mig att undra om man verkligen använt riktiga förskruvningar med dubbla hål eller om man fuskat med vanliga förskruvningar med ett hål.
Det hade nog varit snyggare med en vit kabel klamrad fram till en brytare placerad under eller på väggen bredvid växelriktaren. Då hade en förskruvning eller dragavlastning förhindrat att man drar loss kabel från väggen om man kopplar ur kontakten på undersidan växelriktaren.
Bonuspoäng för att installatören använt svart klammer till vit kabel. Bara för att markera hur lite man bryr sig om arbetet.
Det finns förvisso dubbelisolerad gulgrön kabel med grått eller svart ytterhölje att köpa, men vad skulle syftet vara i detta fall? Man kan ju ändå ta i alla metalldelar som man förbinder med skyddsjorden. Det är ju poängen med skyddsjordningen.A Alexander HB skrev:
Min spontana recension av arbetet blir nog att den som gjorde det struntade nästan fullt hur resultatet såg ut. Det tyder på en respektlöshet som irriterar.
Jag skulle tippa på att det tagit ca 30 min längre att göra det acceptabelt om man arbetat systematiskt och med lite stolthet från början.
Det går forfarande att lägga 30 min på att räta ut lite kablar, bunta lite och få det hela till en nivå om ca 75%..
Jag skulle tippa på att det tagit ca 30 min längre att göra det acceptabelt om man arbetat systematiskt och med lite stolthet från början.
Det går forfarande att lägga 30 min på att räta ut lite kablar, bunta lite och få det hela till en nivå om ca 75%..