Ett foto på ställdonets skylt är bra, det ska gå att ställa för manuell vridning
 
  • Gilla
tobbe__a
  • Laddar…
Ser ut att vara en Danfoss AMV10, dessa har ingen frigivningsknapp eller liknande, utan det är bara att vrida på vredet.
 
  • Gilla
tobbe__a
  • Laddar…
Bytte nyligen ställdon i vår anläggning (liknande er). Hade samma problem som er, och montören berättade att just i dessa ställdon kan fukt leta sig in och till slut går mekaniken i dem sönder helt enkelt. Ventiler och packningar i dessa anläggningar får ta mycket stryk pga de stora temperaturskillnaderna och montören sa att har man en anläggning som närmar sig 20-strecket är det oftast en bättre investering att byta hela anläggningen istället för att dutta med service och utbyte av olika delar.
 
  • Gilla
tobbe__a
  • Laddar…
Det gick till sist att vrida för hand. Fick den till kl. 1, sen tickade den själv ner till kl. 3. Värmen tillbaka i huset. Återstår att se om den fungerar som den ska nu, men troligtvis behöver den bytas ut.

Ja, en AMV10 ska det vara. Har kontakt med en firma nu som väntar på svar från Danfoss om lämplig ersättningsprodukt då AMV inte säljs längre.
 
  • Gilla
Fn87
  • Laddar…
Nu har vi haft en rörmokare som har varit ute och kikat. Efter lite pillande så kunde ställdonet till sist gå i gång, men har sedan fastnat på kl. 4. Trots att ventilen då inte är öppen så mycket så blev det extremt hett vatten ut till golvvärmen. Märkligt nog blev även kranvattnet hetare än vanligt.

Rörmokaren är lite förbryllad. Frågan är nu om vi bara ska testa att byta ut ställdonet, AMV10, eller även regulatorn, ECL100M? Danfoss hade tydligen sagt till Rörmokaren att vi borde överväga att även byta ut värmeväxlaren.

Rörmokaren undrade också varför cirkulationspumpen inte sitter där den brukare (nere vid golvet nu istället för ovanför ställdonet.
 
Keyboardcowboy Keyboardcowboy skrev:
Bytte nyligen ställdon i vår anläggning (liknande er). Hade samma problem som er, och montören berättade att just i dessa ställdon kan fukt leta sig in och till slut går mekaniken i dem sönder helt enkelt. Ventiler och packningar i dessa anläggningar får ta mycket stryk pga de stora temperaturskillnaderna och montören sa att har man en anläggning som närmar sig 20-strecket är det oftast en bättre investering att byta hela anläggningen istället för att dutta med service och utbyte av olika delar.
Men hur gammal var er anläggning? För ni bytte bara ut ställdonet?
 
Skulle säga byt, fler saker kommer gå sönder och det är ju inte så fasligt dyrt. Bättre att veta att allt funkar som det ska istället för att vänta på nästa haveri.

Jag har en identisk anläggning som fyller 25 (ish) i år och den kommer jag byta när något ger upp.
 
tobbe__a tobbe__a skrev:
Men hur gammal var er anläggning? För ni bytte bara ut ställdonet?
I kontext så hade vi en vattenskada där fjärrvärmebolaget var indirekt vållande, (en ventil i gatan brast, och en 30 meter hög pylon vatten och hela stadsdelens fjärrvärmevatten på 700 m3 landade på vår grannens gräsmatta och sen in i vår källare. De var väldigt tillmötesgående efter det och fixade lite allt möjligt och då en del delar i anläggningen. Hade det fallit bara på mig så hade jag nog övervägt byta hela anläggningen då bara AMV10 går på mellan 4-7 k ny ex montering. Packningar och ventiler tar ju slut efter ett tag och det blir ju kostsamt att dutta.
 
  • Gilla
Fn87
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.