Hej,
Ny här och tittat lite men känner mig för korkad för att förstå.
Vi ska försöka renovera tvättstugan och då dra fram el till tvättmaskin o torktumlare, kan jag då:
Fråga 1.
Dra fram;
1. Brun (L2)
1. Svart (L3)
1. Blå
1. Jord
På 1.5 kvmm eller ska jag gå upp till 2.5 kvmm? Säkringarna är 10r.
Tänker lägga faserna på 2 olika tomma säkringar i vårt gamla proppskåp (rad 2 och 3) tills nytt ska installeras.
Fråga 2.
Sätta dosan under bänkskivan bakom tvättmaskin och torktumlare eller måste jag sätta dosan i skåpet under diskbänken?
Tacksam för svar.
Mvh
Jensen
Ny här och tittat lite men känner mig för korkad för att förstå.
Vi ska försöka renovera tvättstugan och då dra fram el till tvättmaskin o torktumlare, kan jag då:
Fråga 1.
Dra fram;
1. Brun (L2)
1. Svart (L3)
1. Blå
1. Jord
På 1.5 kvmm eller ska jag gå upp till 2.5 kvmm? Säkringarna är 10r.
Tänker lägga faserna på 2 olika tomma säkringar i vårt gamla proppskåp (rad 2 och 3) tills nytt ska installeras.
Fråga 2.
Sätta dosan under bänkskivan bakom tvättmaskin och torktumlare eller måste jag sätta dosan i skåpet under diskbänken?
Tacksam för svar.
Mvh
Jensen
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 245 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 245 inlägg
1. Det kan vara lika bra att dra fram 3 faser så kan det bli ett vägguttag för strykjärn eller något annat nu eller i framtiden.
1,5 räcker så vitt jag vet till 10 A.
2. Vilket som, det finns inga krav på var uttagen ska vara i förhållande till maskinerna.
1,5 räcker så vitt jag vet till 10 A.
2. Vilket som, det finns inga krav på var uttagen ska vara i förhållande till maskinerna.
1)
Det räcker med 1,5 mm². Se till att säkringarna är över/under varandra (i samma kolimn), om befintliga lediga säkringsplatser är i olika kolumner, flytta om.
2)
Jag hade satt kopplingsdosan samt två enkeluttag bredvid maskinerna.
En tvättmaskin kan väga uppåt 100 kg och en torktumlare uppåt 60 kg.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hoejd-pa-eluttag-tvaettpelare-i-tvaettstuga.301171/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hoejd-eluttag-bakom-tvaettmaskin.332644/
Det räcker med 1,5 mm². Se till att säkringarna är över/under varandra (i samma kolimn), om befintliga lediga säkringsplatser är i olika kolumner, flytta om.
2)
Jag hade satt kopplingsdosan samt två enkeluttag bredvid maskinerna.
En tvättmaskin kan väga uppåt 100 kg och en torktumlare uppåt 60 kg.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hoejd-pa-eluttag-tvaettpelare-i-tvaettstuga.301171/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hoejd-eluttag-bakom-tvaettmaskin.332644/
Hej,BirgitS skrev:
Tack för feedback. Det gamla tvättmaskins uttaget kommer hamna i högskåpet, så tänkte att jag kan använda det till bänkbelysning o ev kanske ett uttag i högskåpet gör att ladda damsugare mm.
Dumt?
Blir nog att sätta det bakom maskinerna, annars måste jag borta genom reglarna i väggen o det blir kanske lite väl stor operation nu behöver jag ”bara” gå ner bakom spånskivan till nya dosan.
Tänkte sätta upp 6 mm renoveringsgips o sen kakel på det.
Mvh
Jensen
Hej,Demmpa skrev:1)
Det räcker med 1,5 mm². Se till att säkringarna är över/under varandra (i samma kolimn), om befintliga lediga säkringsplatser är i olika kolumner, flytta om.
2)
Jag hade satt kopplingsdosan samt två enkeluttag bredvid maskinerna.
En tvättmaskin kan väga uppåt 100 kg och en torktumlare uppåt 60 kg.
[länk]
[länk]
Tack för bra och tydligt svar! Uppskattas verkligen och jag fattar nu vad jag ska göra.
Sladdarna e klippta på maskinerna, men kanske är enklast o göra det för framtida bruk? Får fundera lite på det.
dum fråga:
Hur kommer det sig att man kan ha en nolla till två faser om dom ligger på olika fasskenor i proppskåpet?
Verkar svårt att förstå för en novis 😂
Mvh
Jensen
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 245 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 245 inlägg
Låter inte dumt alls.M Mickael Jensen skrev:Hej,
Tack för feedback. Det gamla tvättmaskins uttaget kommer hamna i högskåpet, så tänkte att jag kan använda det till bänkbelysning o ev kanske ett uttag i högskåpet gör att ladda damsugare mm.
Dumt?
Blir nog att sätta det bakom maskinerna, annars måste jag borta genom reglarna i väggen o det blir kanske lite väl stor operation nu behöver jag ”bara” gå ner bakom spånskivan till nya dosan.
Tänkte sätta upp 6 mm renoveringsgips o sen kakel på det.
Mvh
Jensen
Jag har lite svårt att förstå vad spånskiva syftar på, men det kan vara väl trångt bakom maskinerna för utanpåliggande uttag.
De tre faserna ligger förskjutna 120⁰ från varandra.M Mickael Jensen skrev:
Läs mer i Bo Siltbergs artikelserie,
https://www.byggahus.se/el/svenska-elsystemet
Faserna är förskjutna i tid mellan varandra 1/3 generator varv. Se bilden med den roterande magneten nedan.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Förlåt, var otydlig.BirgitS skrev:
Uttaget sitter nu typ 1600 ÖG.
Så tänker att jag gör hål för en dosa i spånskivan som e väggen längre ner o sen plockar bort den gamla dosan o sen går ner med en flexslang från det gamla VP-röret.
Så tänkte jag. Ok hoppas jag 🤗
Så om jag ”fattar det rätt”.A avh67f skrev:
Generatorn snurrar ett varv, då ges det ström till tre faser. O så fortsätter det så ”hela tiden”
Så i man kan säga att L1-L3 får spänning/ström vid olika tillfälle och aldrig samtidigt? Vilket gör att man kan ha en nolla, då den aldrig blir belastad samtidigt på alla 3?
Förstår jag det rätt? Väldigt förenklat då alltså.
Mvh
Jensen
Så om jag ”fattar det rätt”.Demmpa skrev:
Generatorn snurrar ett varv, då ges det ström till tre faser. O så fortsätter det så ”hela tiden”
Så i man kan säga att L1-L3 får spänning/ström vid olika tillfälle och aldrig samtidigt? Vilket gör att man kan ha en nolla, då den aldrig blir belastad samtidigt på alla 3?
Förstår jag det rätt? Väldigt förenklat då alltså.
Mvh
Jensen
Jag vill bara göra en liten varning.
Detta med en nolla till 3 faser är som beskrivet helt korrekt.
Men om du skulle mata dina uttag med separata proppar från samma fasskena skulle nollan bli överbelastad.
Detta med en nolla till 3 faser är som beskrivet helt korrekt.
Men om du skulle mata dina uttag med separata proppar från samma fasskena skulle nollan bli överbelastad.
Tack!J Jonas928 skrev:
Så om jag ska säkerställa att faserna ligger rätt i proppskåpet så ska det vara 400 volt mellan faserna om dom ligger ”rätt” och 0 volt om dom ligger på samma fasskena i skåpet ”fel”?
Mvh
Jensen