Hej!
I vårt kök sitter en infälld 2-knapps strömbrytare på väggen. Den ena knappen tänder/släcker en taklampa över köksbordet, den andra knappen styr en takplafond.
Önskemålet här är att kunna "dimmra" lampan över köksbordet.

Jag köpte en dimmer med trappfunktion hos Bauhaus och kopplade in de tre ledarna.
Det fungerar nu nästan som jag vill. Man kan skifta mellan bordslampan och takplafonden genom att trycka in dimmerknappen. Båda belysningarna kan således dimmras.
Men - jag får ingen av dem att vara helt släckt. Drar jag ner dimmern i minimiläge så lyser det fortfarande svagt från lamporna. Det finns ingen "klick-funktion" när man vrider den i bottenläget så att säga, det tar bara stopp.
Är det dimmern som är felaktig eller något annat jag förbisett?
 
Det blir nog svårt att styra 2 lampor med bara en dimmer. Du skall köpa en kombination med ant. en dimmer+en enpolig eller en kombination med 2 dimmrar.
 
Sätt dit en kombidimmer. Med den kan du ljusreglera ena lampan och tryckknappsstyra den andra. Eljo har en - E1901616
 
tommyolsson skrev:
Hej!
I vårt kök sitter en infälld 2-knapps strömbrytare på väggen. Den ena knappen tänder/släcker en taklampa över köksbordet, den andra knappen styr en takplafond.
Önskemålet här är att kunna "dimmra" lampan över köksbordet.

Jag köpte en dimmer med trappfunktion hos Bauhaus och kopplade in de tre ledarna.
Det fungerar nu nästan som jag vill. Man kan skifta mellan bordslampan och takplafonden genom att trycka in dimmerknappen. Båda belysningarna kan således dimmras.
Men - jag får ingen av dem att vara helt släckt. Drar jag ner dimmern i minimiläge så lyser det fortfarande svagt från lamporna. Det finns ingen "klick-funktion" när man vrider den i bottenläget så att säga, det tar bara stopp.
Är det dimmern som är felaktig eller något annat jag förbisett?
Du måste ha en vanlig strömbrytare för lampan i taket. (takplafond)

Åk till bauhaus och köp:

1 st 1-pol/trapp strömbrytare, för infällt montage.

1 st 2-fack Förhöjningsram till ovan, ca 30 millimeter hög

1 st 2-fack kombinatsions ram

Allt skall vara av samma fabrikat som dimmern.
Fråga personalen efter hjälp.

I slutändan kommer du ha en dosa på väggen som är ca 9 cm bred och 17 cm hög, 3,5 cm tjock.

Där kommer det att vara 1 dimmer och 1 strömbrytare.

Den kabel som det kittlas om (strömförande, FAS) kopplar du in på "L" eller "P" på båda dimmer och strömbrytar.

Sedan har du 2 st "tändtrådar" kvar, dom kopplas in på respektive dimmer/strömbrytare.

/Lycka till.

Hoppas du vart lite klokare, missade säkert några gramatiska regler, men men.
 
Jag hävdar att en kombidimmer är ett bättre alternativ. Precis samma funktion. Kostar ifs en slant. Är det därför du ratar den el_richard?
 
kombi dimmern klara inte elektroniska transformatorer.
 
Jovisst - men det var ju bordslampan som skulle dimmras
 
vilken typ av bordslampa är det då, finns ju faktiskt dessa med elektronisk trafo...
 
el_richard skrev:
vilken typ av bordslampa är det då, finns ju faktiskt dessa med elektronisk trafo...
Lampan över bordet är en vanlig glödljuslampa.
Men som jag skrev i mitt första inlägg så har jag ju defakto fått BÅDA talbelysningarna att fungera med den trapp-dimmer jag köpte - alltså jag kan dimmra båda takbelysningarna (en i taget i och för sig) genom att skifta mellan dem med dimmerknappens tryck-funktion.
Problemet var ju hur jag får båda belysningarna att bli helt släckta. Någon av dem lyser svagt även när dimmern är nedskruvad till lägsta ändpunkten.
Jag skulle alltså vilja ha en dimmer typ som den jag köpte men med ett "klick-läge" när man skruvar ner till minimiläget så att lampan släcks helt.
 
Problemet är att en sådan trapp-dimmer finns inte. När du trycker på vredet så växlar den utgång.
För att man då ska kunna tända den ifrån något annat ställe, så måste man trycka på dimmern igen eller på någon annan brytare. Därför kan man inte utrusta dimmern med en funktion som stänger av den helt, omöjligt att tända den från det andra stället då.

Endast dimmrar utan trappfunktion kan man vrida i botten.

Så du måste antingen låta bägge lamporna följa med varandra, köpa en till brytare och ram. Eller byta dimmer.
 
Du använder dimmern på ett sätt som den inte är avsedd för, därför får du effekten att inte kunna släcka helt. Du använder uppenbart dimmern nu så att du växlar mellan lamporna, är det verkligen så du vill att det skall fungera? Vill du aldrig kunna ha båda lamporna tända samtidigt?
 
Jag upprepar - Sätt dit en kombidimmer så är problemet ur världen!!!!!
 
hempularen skrev:
Du använder dimmern på ett sätt som den inte är avsedd för, därför får du effekten att inte kunna släcka helt. Du använder uppenbart dimmern nu så att du växlar mellan lamporna, är det verkligen så du vill att det skall fungera? Vill du aldrig kunna ha båda lamporna tända samtidigt?
Jag hade nöjt med att bara kunna tända ena belysningen i taget.
Men jag börjar förstå nu att det inte fungerar med min trappdimmer.
Det lutar nog åt att jag följer Loganos råd och köper en kombidimmer.
Den blir nog minst "klumpig" på väggen antar jag.
Tack alla ändå för all hjälp!
 
Du har alltså en dubbeltrapp och en trapp som byttes mot en dimmer? Inga problem. Men i det här fallet ersattes en kron med en dimmer. Och det funkar liksom inte.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.