Tjena!

Skall försöka fatta mig kort.

Vi har renoverat/Rustat en Attefallare,Gäststuga.

Firma var över och flytspacklade golvet i December. Den nyinstallerade luftvärmepumpen som stod för värme/ventilation stängde av någon anledning av sig själv. Detta medförde att fukten i flytspacklet inte hade någonstans att ta vägen/ventilaras ut och sögs upp i dom nyrenoverade väggarna samt taket och gör att dessa ytor måste göras om.

Ventilation spjäll i utrymmet stod öppna.
I
December hade vi mellan 10 - 20 minus i medeltemp var dag, Vi åkte dagen efter flytspacklingen utomlands till vårt hus i Spanien och räknade kallt med att luftvärmepumpen skulle sköta ventilation/uppvärmning av gillestugan.

Pumpen har fortsatt krångla efter detta och stängt av sig själv, Leverantör av luftvärmepump har vart ute och nya kretskort har beställts. Dock friskriver sig leverantören av luftvärmepump från följdfel då den inte skall ses som primär uppvärmningskälla.


Citat

Dina försäkringar nekar försäkringsärende med följande motivering.


Motivering till beslutet
Den inträffade skadan har inte varit plötslig och oförutsedd och är inte ersättningsbar på försäkringen.
Vid en flytspackling är det normalt att den bildar stora mängder av ånga under torktiden. Därför borde man tagit förberedande försiktighetsåtgärder för att förhindra detta, som exempelvis öppna fönster eller dörrar för god ventilation.

Slut citat.


Min fråga är helt enkelt om det finns fog att driva ärendet vidare genom ARN eller om man bara skall gilla läget och bekosta skadorna som uppkommit själv?

Med vänlig hälsning, Svartepetter.
 
  • Gilla
tille1
  • Laddar…
R
Det är någ bara o gilla läget och se som en läropeng hur surt det än är😢
 
R Rejäl skrev:
Det är någ bara o gilla läget och se som en läropeng hur surt det än är😢
Okej, Vad skall man lära sig av detta?
 
  • Wow
Sernando
  • Laddar…
Karrock
Att inte lämna landet med våt flytspackel och ingen pålitlig uppvärmning i ett utrymme som man är rädd om. Beklagar.
 
  • Gilla
  • Älska
Sernando och 6 till
  • Laddar…
R
P Peter Petterson skrev:
Okej, Vad skall man lära sig av detta?
Att vid flytspackling så är det inte lämpligt att ha en LLVP igång då det är för fuktigt för den..
Att om man reser iväg så nära inpå ett sådant arbete så bör man ha någon som ser till bygget ibland..
 
  • Gilla
Sernando och 3 till
  • Laddar…
Karrock Karrock skrev:
Att inte lämna landet med våt flytspackel och ingen pålitlig uppvärmning i ett utrymme som man är rädd om. Beklagar.
Så man skall förutsätts
R Rejäl skrev:
Att vid flytspackling så är det inte lämpligt att ha en LLVP igång då det är för fuktigt för den..
Att om man reser iväg så nära inpå ett sådant arbete så bör man ha någon som ser till bygget ibland..
okej, så som lekman skall man ta höjd för detta och räkna med att en ny LLVP plötsligt stänger av sig.

Vi har 8 LLVP i vårt spanska hus inställda på 20C året runt ingen av dom har någonsin vart avstängd eller trasig dom 8 år vi haft vårat hus där nere.

Får nog anställa någon som kollar dom dagligen när vi inte är på plats.
 
  • Gilla
  • Haha
Sernando och 1 till
  • Laddar…
R
P Peter Petterson skrev:
Så man skall förutsätts

okej, så som lekman skall man ta höjd för detta och räkna med att en ny LLVP plötsligt stänger av sig.

Vi har 8 LLVP i vårt spanska hus inställda på 20C året runt ingen av dom har någonsin vart avstängd eller trasig dom 8 år vi haft vårat hus där nere.

Får nog anställa någon som kollar dom dagligen när vi inte är på plats.
Att lämna ett hus under renovering som tex. utsätter värmefläkten för onormala mängder fukt är ens eget ansvar, det går inte att försäkra sig mot sådant..

Sedan är det inte att rekomendera att något hus står några längre tider utan tillsyn..
 
  • Gilla
Sernando
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
Att lämna ett hus under renovering som tex. utsätter värmefläkten för onormala mängder fukt är ens eget ansvar, det går inte att försäkra sig mot sådant..

Sedan är det inte att rekomendera att något hus står några längre tider utan tillsyn..
Det var icke ett hus. Det var en ateffallare/gäststuga det handla om.

Utan indraget vatten eller avlopp.
 
  • Wow
Sernando
  • Laddar…
R
P Peter Petterson skrev:
Det var icke ett hus. Det var en ateffallare/gäststuga det handla om.

Utan indraget vatten eller avlopp.
Ja det spelar ju ingen roll då ni gör ombyggnation med flytspackel..
 
  • Gilla
Sernando
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
Ja det spelar ju ingen roll då ni gör ombyggnation med flytspackel..
Vi bygger inte om. Vi flytspacklar befintlig platta.
 
  • Haha
Sernando
  • Laddar…
R
P Peter Petterson skrev:
Vi bygger inte om. Vi flytspacklar befintlig platta.
Ombyggnation, renovering restaurering samma betydelse. Om det nu har någon betydelse i ditt fall mer än att du ska märka ord..
 
  • Gilla
Sernando och 2 till
  • Laddar…
Jag kan ha missat att det skrivits redan, men vilken ventilation skulle hantera fukten?
 
  • Gilla
Dilato och 3 till
  • Laddar…
P Peter Petterson skrev:
Okej, Vad skall man lära sig av detta?
LLVP är inte lämplig som enda värmekälla och man måste backa upp med element som iaf säkrar att det inte blir kallare än 12 grader för att försäkringen ska täcka.

Nästan samtliga försäkringsbolag kommer ha detta som skäl för att inte betala ut för ovan skada.

Därför man får behålla elradiatorerna i byggnader där man installerar llvp och ha dem påslagna men runt 10 grader på termostaten.
 
  • Gilla
Sernando och 1 till
  • Laddar…
P Peter Petterson skrev:
okej, så som lekman skall man ta höjd för detta och räkna med att en ny LLVP plötsligt stänger av sig.
Ja
 
  • Gilla
Sernando och 1 till
  • Laddar…
Centano Centano skrev:
Jag kan ha missat att det skrivits redan, men vilken ventilation skulle hantera fukten?
Även det en viktig kommentar. Det i kombination med LLVP som "byggfläkt" gör nog att det får ses som oaktsamhet.

Fukten i flytspacklet ska ju ta vägen nånstanns.
 
  • Gilla
JohanLun
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.