4 507 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Gul och Grön
Sida 1 av 2
Runt 1990, då kom grå och orange istället.
Brun är fasledare sedan ett tag.
/Kent
/Kent
Nu är frågan om andra färger än gul och grön offtopic. Det går även att väcka någon gammal tråd till liv om behovet finns att diskutera det mer.
http://forum.byggahus.se/el/62904-standardfaerg-pa-l3-gra-eller-vit.html
http://forum.byggahus.se/el/61800-faerg-pa-fk.html
och fler finns det. ...
Se även:
http://www.peallkonsult.se/utbildning/books/andringar.pdf
Men observera att de färger som anges som gällande före 1970 är inte så speciellt säkra, det är ofta omkastad nolla/fas t.ex.
Man ska egentligen aldrig lita på någon färg i en installation, om man inte personligen nyss dragit och kopplad ledaren!
http://forum.byggahus.se/el/62904-standardfaerg-pa-l3-gra-eller-vit.html
http://forum.byggahus.se/el/61800-faerg-pa-fk.html
och fler finns det. ...
Se även:
http://www.peallkonsult.se/utbildning/books/andringar.pdf
Men observera att de färger som anges som gällande före 1970 är inte så speciellt säkra, det är ofta omkastad nolla/fas t.ex.
Man ska egentligen aldrig lita på någon färg i en installation, om man inte personligen nyss dragit och kopplad ledaren!
Hrmm...lita inte ens på det utan mät först!
Strömmen struntar nämligen ett långt stycke i färger utan går där den finner lämpligast, oavsett färg på tråd eller vad det nu råkar vara. Så fort man slagit på spänning så är det enbart en sak som gäller och det är att mäta först, inget annat är säkert.
Inget illa ment utan bara ett kompletterande, det med att glömma gör alla och det är jäkligt lätt att glömma ibland. Jag har själv varit mycket nära att fastna rejält på trådar som jag kunde ha svurit på inte var spänningsförande men jag klarade mig.
I korthet, så fort spänning slagits på skall man mäta och inget annat. Sen så skall ingen annan hålla på med något annat i anläggningen, Detta är sånt som elektriker vet men det kanske inte skadar om även andra får lite kunskap om det.
Mikael_L>Inget illa ment, jag förstår vad du menar men jag gissar att en hel del kan misstolka det du skrev så jag förtydligar en del. Speciellt med tanke på senaste tidens frågor här på forumet.
/Kent
Strömmen struntar nämligen ett långt stycke i färger utan går där den finner lämpligast, oavsett färg på tråd eller vad det nu råkar vara. Så fort man slagit på spänning så är det enbart en sak som gäller och det är att mäta först, inget annat är säkert.
Inget illa ment utan bara ett kompletterande, det med att glömma gör alla och det är jäkligt lätt att glömma ibland. Jag har själv varit mycket nära att fastna rejält på trådar som jag kunde ha svurit på inte var spänningsförande men jag klarade mig.
I korthet, så fort spänning slagits på skall man mäta och inget annat. Sen så skall ingen annan hålla på med något annat i anläggningen, Detta är sånt som elektriker vet men det kanske inte skadar om även andra får lite kunskap om det.
Mikael_L>Inget illa ment, jag förstår vad du menar men jag gissar att en hel del kan misstolka det du skrev så jag förtydligar en del. Speciellt med tanke på senaste tidens frågor här på forumet.
/Kent