Vår värmepump, typ 5 år gammal tappar trycket mellan 1-3 dagar. Det sitter en tryckmätare ovanför innedelen och trycket ska ligga på runt 1 - 1,5 bar har jag för mig. Tror det är på radiatorsidan. När trycket når 0,5 bar så får vi ett felmeddelande och den slutar värma. Det enda jag kan komma på är att det skulle vara ett läckage inne i huset någonstans eller en automatisk avluftnigsventil som läcker. Om det är läckage i huset, borde inte trycket sjunka konstant då? Om det är den automatiska avluftningsventilen, kan jag bara ta bort den då? Den sitter kvar på utgående till radiatorerna sedan vi hade vedpanna. Jag har provat att sätta en hink på utloppet från de två säkerhetsventilerna jag kan hitta men har inte sett något vatten i hinken.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
 
Kanske idé att söka med värmekamera efter någon läcka nu när det fortfarande är vinter?
 
J Josth skrev:
Kanske idé att söka med värmekamera efter någon läcka nu när det fortfarande är vinter?
Var skulle jag söka då? Under huset?
 
Borde gå att se något inifrån huset i så fall tycker jag. I tak, väggar och golvbjälklag. Framledningstemperaturen borde ligga på minst runt 40 grader och det ska ge en tydlig indikering i så fall. Som en stor varm fläck runt röret där det läcker om det finns en läcka. Har du provat att sätta plastpåsar på avluftningssventilerna för att se om de läcker något?
 
C connyake skrev:
Vår värmepump, typ 5 år gammal tappar trycket mellan 1-3 dagar. Det sitter en tryckmätare ovanför innedelen och trycket ska ligga på runt 1 - 1,5 bar har jag för mig. Tror det är på radiatorsidan. När trycket når 0,5 bar så får vi ett felmeddelande och den slutar värma. Det enda jag kan komma på är att det skulle vara ett läckage inne i huset någonstans eller en automatisk avluftnigsventil som läcker. Om det är läckage i huset, borde inte trycket sjunka konstant då? Om det är den automatiska avluftningsventilen, kan jag bara ta bort den då? Den sitter kvar på utgående till radiatorerna sedan vi hade vedpanna. Jag har provat att sätta en hink på utloppet från de två säkerhetsventilerna jag kan hitta men har inte sett något vatten i hinken.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hej,
Har du hittat felet?
Jag har samma fenomenet hos mig!
Trycket sjunker efter 2- 3 veckor.
Vad kan det vara?
 
Vet inte. Jag har precis bytt ut de sista gamla rören i pannrummet och upptäckte en koppling som inte var åtdragen ordentligt från när de installerade pannan. Den var så lös så att klämringen gled av röret. Vi får se om problemet försvinner.
Det skulle också kunna vara dåligt med luft i expansionskärlet så att en säkerhetsventil släpper ut vatten när det är varmt och blir för högt tryck. När det sen blir lägre temperatur så blir trycket för lågt.
 
  • Gilla
Plutus
  • Laddar…
connyake,
Var den lösa klämringskopplingen på varma sidan, dvs framledningen? Då kan nämligen radiatorvatten som långsamt läcker ut där avdunsta och man hittar ingen vattenpöl under eller droppar på rörkopplingen.

Det är ganska vanligt att gummit i membranet i expansionskärlet spricker av ålder, då läcker all luft ut ur gummibälgen och blir då som det inte finns något expansionskärl på radiatorsidan. Sedan är gummimembranet inte helt tätt, läcker långsamt(diffunderar) genom luft. Trycket på radiatorsidan varierar då mycket. Så kan behövas fyllas på luft. Det ska finnas en ventil på expansionskärlet för påfyllning av luft.
 
Redigerat:
A Arnodt skrev:
connyake,
Var den lösa klämringskopplingen på varma sidan, dvs framledningen? Då kan nämligen radiatorvatten som långsamt läcker ut där avdunsta och man hittar ingen vattenpöl under eller droppar på rörkopplingen.

Det är ganska vanligt att gummit i membranet i expansionskärlet spricker av ålder, då läcker all luft ut ur gummibälgen och blir då som det inte finns något expansionskärl på radiatorsidan. Sedan är gummimembranet inte helt tätt, läcker långsamt(diffunderar) genom luft. Trycket på radiatorsidan varierar då mycket. Så kan behövas fyllas på luft. Det ska finnas en ventil på expansionskärlet för påfyllning av luft.
Vet du hur mycket tryck ska vara på expansionskärlet?
 
Det ska stå i installationsanvisningen för expansionskärlet eller i för värmepannan vad trycket ska vara, men kanske 1 à 1,5 bar.
Men trycket på gassidan(dvs luftsidan) på expansionskärlet ska man mäta då det är trycklöst på radiatorsidan. Dock behövs inte radiatorvattnet tömmas, bara göras trycklöst jämfört atmosfären. Man ska nämligen inte ha mottryck när man mäter lufttrycket i gummiblåsan i expansionskärlet.
det sitter väl en ventil för påfyllnad av luft på expansionskärlet, och utan att mäta trycket, kan man släppa ut litet luft där, kommer det vatten, ja då är det läck på gummimembranet och ett nytt expansionskärl behövs. Orsaken för trycksvariationen på radatorvattentrycket har man då funnit.
 
Om expansionskärlet går sönder och fylls med vatten så öppnar säkerhetsventilen när vattnet värms och volymen ökar, när det blir varmare ute så minskar volymen och trycket minskar. Säkerhetsventilen har ofta skvallerrör till golvbrunn så det syns inget läckage. Om man knackar på expansionskärlet ska ca halva ha ett dovt ljud där det är vatten och ett mer plåtigt ljud där luften ska vara. Eller trä en plastpåse över skvallerröret. Vid normala temperaturändringar så rör det sig om några centilitrar. Ett annat symptom är att när man fyller på vatten stiger trycket snabbt, vid ett riktigt läckage fyller man ungefär halva kärlet
 