1 612 läst · 16 svar
2k läst
16 svar
Jordfelsbrytare bryter vid ungefär samma tid varje dag
Sida 1 av 2
Jordfelsbrytare slår ifrån vid ungefär samma tid varje kväll. Har lokaliserat felet till säkringen som går till reningsverket, Baga easy. Vippar jag tillbaka jordfelsbrytaren funkar allt som vanligt igen till nästa kväll. Slår jag ifrån säkringen till reningsverket så löser inte jordfelsbrytaren inte ut. Jag antar att det är nån process/pump som drar igång i reningsverket vid samma tid ungefär. Men ja, antar att jag måste ta hit en service-tekniker, men tänkte först höra om det är nån som har en ide om vad det kan vara?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Baga lär förbjuda JFB för deras reningsverk, och uppenbarligen finns det fog för det. Jag tycker dock det är tveksamt om det är motiverat. Deras pumpar och annat bör kunna hålla tätt. Jag har en 40 år gammal dränkpump som fortfarande håller tätt.
Om du inte har garanti så kan det bli en dyr historia då servicefirman troligen vill byta "allt", om du inte kopplar bort JFBn.
Om du inte har garanti så kan det bli en dyr historia då servicefirman troligen vill byta "allt", om du inte kopplar bort JFBn.
Reglerna säger att alla vägguttag skall vara skyddade av jordfelsbrytare. Fast ansluten utrustning måste inte skyddas av jordfelsbrytare. Och det finns exempel på utrustning som när den fungerar som den skall läcker så mycket till jord att den inte kan matas via jordfelsbrytare. Det är mycket riktigt i elcentralen som omkopplingen sker. Är det en modern elcentral med dvärgbrytare så är det oftast ganska enkelt att lägga bara en grupp utanför. Är det en äldre central med porslinssäkringar är det lite bökigare. Men det går att lösa då också.
Jo det blir ju en försämring säkerhetsmässigt men som ovanstående säger finns det troligen inget krav på jordfelsbrytare för vad det nu kan vara för utrustning det handlar om här.EliGum skrev:
Kravet på jfb gäller mestadels uttag för allmänbruk och belysning i bostäder. Undantag finns.
Det bästa hade ju varit om jordfelet åtgärdades istället men detta kanske ej är möjligt.
Vi pratar om elektrisk utrustning i en miljö där det alltid är 100% luftfuktighet och där det regelbundet stänker smutsvatten. Delar av utrustningen kan befinna sig under ytan på smutsvattnet. Jag kan förstå att det finns förhöjd risk för jordfel där.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Och jag har lika svårt att förstå det. Det är visserligen troligen ett ofarligt ställe att få jordfel på. Men hur kan jag vara säker på att jordfelet håller sig på en nivå som inte visar sig på elräkningen eller belastar skyddsledare i min installation för mycket? Ett jordfel ska lagas, om inte Baga kan visa att det är ett kontrollerat jordfel av något slag. Detta låter enbart som dålig reklam för Baga (som för övrigt gör bra avloppstankar).
Moderator
· Stockholm
· 52 055 inlägg
Fast har man elprylar i en sådan miljö, så skall de vara konstruerade för det. Låter väldigt konstigt att man skulle acceptera ett jordfel som normalt.A Avemo skrev:
OM vi tänker oss att de här pumparna alltid läcker ex. 50 mA till jord. Så man "måste" koppla dem utan jordfelsbrytare. Då räcker det med ett enkelfel, avbrott/glapp på skyddsjorden, så får man en akut livsfarlig anläggning. Något sådant borde aldrig accepteras.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Jag ser fram emot vad de svarar. Jag gissar att det inte vill ge några motiv.
Om det är en utsatt miljö så kan de använda en isolationstransformator, kanske t.o.m SELV.
Men man får börja med att försöka hitta felkällan. Det kan lika gärna vara fel på installationen som gör att skit letar sig in i manöverlådan. Men då skulle nog inte JFBn lösa vid samma tidpunkt varje gång.
Om det är en utsatt miljö så kan de använda en isolationstransformator, kanske t.o.m SELV.
Men man får börja med att försöka hitta felkällan. Det kan lika gärna vara fel på installationen som gör att skit letar sig in i manöverlådan. Men då skulle nog inte JFBn lösa vid samma tidpunkt varje gång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Fick en minnesbild av att jag tagit upp denna fråga tidigare, det hade jag.
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerbud-mot-jfb-foer-minireningsverk-och-draenkpumpar.309285/
Grävfirman som jag hade kontakt med hade fått höra av Baga att JFB var "förbjuden". Kanske någon orkar gräva i detta och göra en anmälan till ESV.
Kanske har Baga bättre materiel idag?
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerbud-mot-jfb-foer-minireningsverk-och-draenkpumpar.309285/
Grävfirman som jag hade kontakt med hade fått höra av Baga att JFB var "förbjuden". Kanske någon orkar gräva i detta och göra en anmälan till ESV.
Kanske har Baga bättre materiel idag?
Tänkte bara uppdatera och avsluta denna tråd. Pratade med Baga som sa att reningsverket ska kopplas förbi jordfelsbrytare. De gav egentligen ingen vidare förklaring, och jag nöjde mig med det. Men efter att elektriker kopplat bort reningsverket från jordfelsbrytare så rullar allt på utan problem, dvs jordfelsbrytare löser inte ut varje dag längre. 🙂