Behöver hjälp med en elomin 3
Det blev en rejält stor höjning! Oftast gör man en mindre höjning och väntar ett dygn för att se vilken effekt justeringen gav. Om det framförallt blir kallt i rum med radiatorer när det blir riktigt låg temperatur ute så behövs en brantare kurva som du nu ställt in. Om det alltid är lika mycket för kallt i rum med radiatorer oavsett det är milt eller kallt ute så är det förskjutningen av kurvan man ska höja.
Oj okej. Tack för förklaringen! Borde vi lägga den mellan 0,5 - 1 nånstans istället och se vad som händer va det? 😅J Josth skrev:Det blev en rejält stor höjning! Oftast gör man en mindre höjning och väntar ett dygn för att se vilken effekt justeringen gav. Om det framförallt blir kallt i rum med radiatorer när det blir riktigt låg temperatur ute så behövs en brantare kurva som du nu ställt in. Om det alltid är lika mycket för kallt i rum med radiatorer oavsett det är milt eller kallt ute så är det förskjutningen av kurvan man ska höja.
Ja det bästa är normalt att ändra i små steg och vänta ett dygn mellan ändringarna för att kunna känna och mäta temperaturen rätt. Tyvärr är Elomin så gammal att det inte finns någon display så man får justera "på känn".
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.tinaE. skrev:
Parallellförskjutningen av kurvan justeras om rumstemperaturen konstant är för varmt/kallt oberoende utetemperaturen.
Eftersom det är bladat med radiatorer och golvvärme så bör det finnas en/flera golvvärmeshunt(ar) som stryper ner värmen till golvvärmeslingorna.
Shunten kan vara felaktigt injusterad.
Okej, hur vet vi om det är feljusterad? Är det behörig fackman som behöver komma o titta på det kanske?Demmpa skrev:Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Parallellförskjutningen av kurvan justeras om rumstemperaturen konstant är för varmt/kallt oberoende utetemperaturen.
Eftersom det är bladat med radiatorer och golvvärme så bör det finnas en/flera golvvärmeshunt(ar) som stryper ner värmen till golvvärmeslingorna.
Shunten kan vara felaktigt injusterad.
Jo det är klart. Tänkte på om det var något som man behövde justera på "rören" eller dylikt. Vill inte förstöra något 😅J Josth skrev:
Saknas det golvvärmetermostater och det nu blir för varmt i rum med golvvärme så måste man justera ner golvvärmeshunten på golvvärmefördelaren. Ta ett par bilder på dessa delar och lägg upp i så fall, så kan säkert något ge tips om hur just den modellen ska justeras.
Vi har termostater på väggarna i de rummen med golvvärme, så dom går att justera iaf.J Josth skrev:
Avvaktar ett dygn och återkommer imorgon hur det utvecklat sig 😊👍🏻