Hej alla hjälpsamma själar!
Ni brukar vara så behjälpliga när vi har problem i huset och hoppades att ni kunde hjälpa oss nu också.
Vi vaknade nu på morgonen av att all golvvärme på vårt mellanplan är helt avstängt. Det gäller vardagsrum, kök och ett rum. Det är riktigt kallt. Vi har dock varma element både uppe och nere i huset samt varm golvvärme i tvättstugan som ligger i källaren.
Vi har vattenburen golvvärme i huset. Vi har bergvärmepump. Vi har trådlösa fjärrkontroller till reglering av värme och de är på max. Jag tror att vi har luftat systemet eftersom vi snurra den röda mätaren som lyser till bubblorna varav den började blinka i ca 10 min. Vi snurra sedan tillbaka mätaren. Vad ska vi göra nu? Fortfarande iskalla golv.. tyvärr är detta inte alls min typ av kunskap så om ni möjligen kan beskriva saker otroligt enkelt vore det önskvärt 😊
Jag bifogar lite bilder
Tack på förhand!
 
  • Värmesystem med rör, termostatventiler, cirkulationspump, mätare och etiketterade anslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmepump med varumärket "Thermia," modell "Optimum," kopparledningar synliga, inomhusinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med expansionskärl, filter, rör, mätare och säkerhetsventil i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En väggmonterad svart enhet med märkningen "Uponor", kablar och vägggenomföring syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit, cirkulär enhet med logo, ser ut som thermostat eller rökdetektor, på vit yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Cirkulationspump för ett värmesystem, inställningsratt med siffror, styrpanel, rörkopplingar, delvis synliga kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med kopplingar, rör, cirkulationspump, mätare och ventiler. Beskrivning av teknisk installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Låter som en av cirkulationspumparna har havererat?
 
Först och främst du får fylla på vatten i systemet nu nästan eller noll. Finns nog en ventil det står påfyllning på, Kan sitta på en ledning runt VP eller bakom fronluckan nere vid golvet, Öppna den bara lite "" Pyspunka "" manometern ska då öka sakta upp till ca 0,9 - 1 bar. Gör det och återkom
 
  • Gilla
Kingfries
  • Laddar…
Eftersom det är ca 50⁰ i bägge fördelarna så är det troligen lite snurr på vattnet.

Funderar på om ställdonen stänger när de blir spänningslösa.

Prova att ta bort ställdonen från fördelaren.
Blir det då värme i slingorna så har det hänt något med reglercentralen för ställdonen.
 
Det är ju tomt på vatten i systemet och det måste börjas på ruta 1 innan annat
 
Tack snälla för hjälpen!
Vi är nere i pannrummet och hittar verkligen ingen ventil där vatten ska in. Det ända vi hittar är en röd vred ovanpå bergvärmepumpen så vi vred försiktigt på denna och det rannvatten i rör det hördes men sedan efter ca 10 sek började det bullra och banka i både bergvärmepump och även rören. Vi skruva snabbt tillbaka. Ska det låta så?
 
  • Komplex rörinstallation med isolering, mässingsventiler och kopplingsrör under en vit yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Öppna upp frontluckan, sitter kanske med 2 skruv nertill och haka av den, ta det lite försiktigt så inga kablar/ledningar sitter i plåten, bara vika åt sidan. och ev ta foto rakt in på allt.
 
J jonaserik skrev:
Öppna upp frontluckan, sitter kanske med 2 skruv nertill och haka av den, ta det lite försiktigt så inga kablar/ledningar sitter i plåten, bara vika åt sidan. och ev ta foto rakt in på allt.
Tack snälla!
 
  • Öppet elskåp med rörledningar och kablar, varningsmärken synliga, tekniskt rum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kylskåpskompressor, fläkt, kopparledningar, smuts, isolering, slitna komponenter, elektriska anslutningar, underhållsbehov.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den röda ni drog på vart går röret till höger , troligtvis den kolla manometern ovanför det röda kärlet på vänster sida, på förra foto så var den på nästan noll, har den ökat. prova igen, bara liiite att öppna
 
Syns igen ventil på fotona prova med en röda uppe
 
Ta en bild längre ifrån så att alla rör syns
 
Det är en vägg framför det är därför så svårt att ta bild.
Röret som är ovanpå som går mot höger går mot vår golvvärmecentralen som är ovanför vårt pannrum.
Vi vred nu på den röda vredet som är ovanpå skåpet och det rinner lite vatten i rören. Mätaren på sidan har nu rört på sig. Dock har den svarta stigit och den röda pekaren sjunkit? Nu låter det inte i rören skrikigt när vi öppna jätte lite
 
  • Manometer på brandsläckare visar trycknivå, röd färg, kopplingsdetaljer, otydlig bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Manometern på en rödventil i ett rörledningssystem visar trycket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Eftersom det är ca 50⁰ i bägge fördelarna så är det troligen lite snurr på vattnet.

Funderar på om ställdonen stänger när de blir spänningslösa.

Prova att ta bort ställdonen från fördelaren.
Blir det då värme i slingorna så har det hänt något med reglercentralen för ställdonen.
Tack för hjälpen. Ursäkta min okunskap men vad är ställdon? Vilken utav alla spakar är det? 😬
 
Bra nu det var rätt, fyll på tills den svarta är på 1;an, det är 1 bar. normalt tryck. Blir det någon värme på slingarna. känn på dom. sen ska ni vrida upp vredet på pumpen vid golvvärmen nu står det till vänster , till lika som den står nu till höger . Då blir det lite bättre fart på vattnet i GV ( golvvärme ) och tempen kommer att sjunka på den nedre tempmätaren när det börjar flöda i slingorna
 
Dom blå som sitter där, ser ut att dom inte inte är påverkade, då ska det vara en större vit rand på den runda knoppen som är överst, prova med att ställa upp termostaterna i rummen och återkom vad som blir med den vita randen.
 