Vi upplever vintertid att det är kallt i vårt sovrum samt vid fötterna vid köksbänk. Kylan tycks komma från en innervägg vilket vi bekräftat genom att använda en värmekamera. Det är betydligt kallare vid denna innervägg än vad det är vid ytterväggarna. Ca 13 grader vid sovrumsvägg och ca 9 grader under diskbänk. I övrigt håller huset bra temperatur på ca 23 grader.
Min gissning är att kylan kommer från krypgrunden på något sätt. Just nu håller krypgrunden +4 grader.
Kanske har någon en idé på varför det blir så kallt just vid en innervägg och eventuellt förslag på hur vi kan åtgärda detta problem?
Bifogar bilder från sovrum, in under diskbänk samt planskiss med markering var bilder är tagna.
Tacksam för svar.
Min gissning är att kylan kommer från krypgrunden på något sätt. Just nu håller krypgrunden +4 grader.
Kanske har någon en idé på varför det blir så kallt just vid en innervägg och eventuellt förslag på hur vi kan åtgärda detta problem?
Bifogar bilder från sovrum, in under diskbänk samt planskiss med markering var bilder är tagna.
Tacksam för svar.
Tack @tergo @Jonatan79 @Centano . Det är ett Hjältevadshus från 1985(bör vara ett modulhus?)
Jag har nu öppnat en inspektionslucka i väggen och ser iaf att det inte finns någon isolering i innerväggen. Men vet inte om det är praxis i innerväggar?
Lyckades även ta bild neråt mot mitten av huset. Förmodligen mellan modulerna. Liten lucka så svårt att få en bra bild eller se, men eventuellt är det betongen i grundmuren man kan skönja. Kan man kanske isolera där om man öppnar väggen?
Jag har nu öppnat en inspektionslucka i väggen och ser iaf att det inte finns någon isolering i innerväggen. Men vet inte om det är praxis i innerväggar?
Lyckades även ta bild neråt mot mitten av huset. Förmodligen mellan modulerna. Liten lucka så svårt att få en bra bild eller se, men eventuellt är det betongen i grundmuren man kan skönja. Kan man kanske isolera där om man öppnar väggen?
Ganska säkert har du ett luftläckage (in) där. Man var inte på samma nivå 1985 som idag.
Från krypgrunden ser man inte så mycket då det sitter någon typ av skumplast uppåt. Var precis nere och tog en bild. På andra sidan grundmuren går det upp vatten och el intill grundmuren. Svårt att isolera mellan alla de slangar som går upp där men det kanske kan hjälpa.Centano skrev:
Hittade en ritning som kan vara intressant i detta fall, märkt "Systemritning". Apropå det du nämde om otätt mellan modulskarvarna ser det faktiskt ut på ritning som att det ska ligga drevning mellan volymdelar.
Det kan vara värt att nämna att det tidigare varit en vattenläcka i huset. Då de tog bort nedre delen av väggarna så det skulle torka. Kanske tog de bort drevningen i samband med detta och glömde sätta dit ny?
Bästa svaret
Låter troligt att de glömt sätta tillbaka drevet efter vattenläckan eller så glömdes det redan vid montering. Se till att rensa ur löst bös å skräp och fyll på med ny isolering så ska du se att det blir bättre komfort i rummen 😊
Ja men precis. Så länge det är liknande temp i krypgrunden borde man kunna jämföra före och efter😊Centano skrev:
Väggens förlängning var lite svalare än övriga golvet men inte alls lika mycket. Så marginellt utslag jämfört med rödmarkerat. Där känner man med handen att något inte stämmer
Det sitter dessutom en termostat till el-golvvärmen i entrén på väggen i fråga. Förmodligen har den en sensor som ligger under golvet nära väggen. Så ställer man den på 20 grader så håller golvet 26-27 grader då den tror att hela golvet är kallt. Löser isoleringen att kylan kommer in kan vi nog få golvvärmen att fungera som den ska också👍
Liknande trådar
-
Varför finns det inga små luftvärmepumpar som man hänger i taket?
Värmepumpar -
Varför är det så komplext med fastighetsbranschen?
Studenter -
Varför isolerad? Behövs det? Skorstenfundament krypgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför släpper bordet färg? Bets + hårdvaxolja.
Möbelsnickeri -
Varför går det inte att ställa upp altandörren längre?
Fönster & Dörrar