Det kan hända precis vadsomhelst. Den interna neutralpunkten (som saknar förbindelse utåt) kommer att åka runt i potential beroende på vilka laster som kopplas in.
 
L Laga allt skrev:
Men den måste väl inte gå sönder? Blir det lägre effekt på dess kapacitet?
Du får flytande nolla när du kopplar in två/tre faser till en flerfasapparat som vill ha nollan.
Den flytande nollan kan vara allt mellan 0V och 400V.
 
Vill man driva 230 V laster i ett 230/400 V system måste ena anslutningen till dessa laster vara anslutna till "nollan", ha kontakt med en återledare. Vid flera laster anslutna till varsin/olika faser bildar denna anslutningspunkt mot återledaren ett slags "mittpunkt". Om denna mittpunkt då inte är ansluten mot nollan, (vilken är den drivande transformatorns mittpunkt) kommer mittpunkten få en spänning som beror på förhållandet mellan de olika lasternas motstånd och kunna variera mellan 0 och 400V. Spänning över 230 V kommer förstöra spisen, eller vilken apparat det nu är.

Därför är det en o-bra idé att ansluta en 230 V spis till ett uttag som saknar nolla.
 
L Laga allt skrev:
Men vad händer om man kopplar in 230 v spishäll utan nolla? Farligt eller kommer spisen inte fungera lika bra?
Bara lyfta plånboken och köpa en ny häll och lämna den du har till skroten/återvinningen, allt till ca 70 % brinner upp.
 
D Dr Jumping Jack skrev:
Ta dit en elektriker så gör han om en fas till nolla så har du 220 jordat. Enkelt! Du behöver inte dra någon ny kabel.
Fast då får man ju bara två faser.
Dessutom är det 230 Volt...
 
A
L Laga allt skrev:
Men den måste väl inte gå sönder? Blir det lägre effekt på dess kapacitet?
bara testa!
ingen minns en fegis!
 
A
J jonaserik skrev:
Bara lyfta plånboken och köpa en ny häll och lämna den du har till skroten/återvinningen, allt till ca 70 % brinner upp.
Såå negativ, dåliga vibbar, ge grabben en chans...
 
  • Haha
Knorren