479 läst · 3 svar
479 läst
3 svar
Kan man ha olika transformatorer i en slinga med 12v spottar
Hej, fick fel på en transformator i en slinga för 12v halogen spottar. Det är 3 12v lampor x 3 och en transformator är trasig. Kopplar ju den så funkar övriga. Behöver jag byta alla 3 eller kan jag ha olika typ? De är ca 12 år gamla och dimmerfunktion men finns inte längre att köpa.
Normalt sätt så kopplar man aldrig ihop sekundärsidan på en transformator med sekundärsidan på en annan transformator.
Misstänker starkt att det även i detta fallet är tre separata slingor på var sin transformator.
Att sedan spänningen på primärsidan på transformatorerna är ihopkopplade och styrs av en strömbrytare/dimmer kvittar.
Det viktiga är att transformatorn klarar aktuella lasten samt är dimbar om den ansluts efter en dimmer.
Misstänker starkt att det även i detta fallet är tre separata slingor på var sin transformator.
Att sedan spänningen på primärsidan på transformatorerna är ihopkopplade och styrs av en strömbrytare/dimmer kvittar.
Det viktiga är att transformatorn klarar aktuella lasten samt är dimbar om den ansluts efter en dimmer.
Ja - trodde det var så också där av att jag tycker det är konstigt att efter ha bytt ut den trasiga fick ett fel (efter några dagar) på alla lampor. Kopplar jag ur den nya transformatorn så funkar de 2 andra. Där av min fråga om det måste vara av samma typ.
Liknande trådar
-
Hängrännor/stuprör i olika kulörer
Tak & Vind -
Hängrännor från olika takhöjder
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
Hur hantera olika insats på bästa sätt?
Juridik