Ja! Så kan det vara. Har jag inte tänkt på. Motståndet i givaren är dessutom bara 300 Ohm och jag har fått veta att det borde vara minst 10k Ohm. Finns det termostater som känner av lufttemperaturen så är problemet löst. Tackar!J jonaserik skrev:
Det är ju inte så mycket att välja på. Antingen är det någon mer av trådarna som går till givaren eller så har den gått med givare för lufttemperatur. Givetvis kan inte givaren vara ansluten till bara en plint och fungera.
Nej, för den har ju fungerat. Sen är det ju bara 4 trådar till nolla, fas och två ut i golvet. jag Köper en termostat som mäter lufttemperatur.A Avemo skrev:
Jag har förstått det som att en golvvärmetermostat som mäter lufttemperatur är en dålig nödlösning som kan fungera hyfsat i ett stängt utrymme. Är du säker på att inte givarens andra ände är ihopskarvad med nollan som bilden @Dilato länkar visar?C Christoffer Saar skrev:
Ah! Jag kollade aldrig i locket…. Gick ändå elektrikerutb. På gymnasiet. Det är en AEG och kopplingsschemat ser precis ut som på första där. Tack!D Dilato skrev:
10,7Kohm mellan 11 och 12. Det ser bättre ut. Då vet jag vad jag ska köpa. Tack så mycket för all hjälp!
Jag utgick från att de tunna trådarna var givaren, men det var fel. Det är ett badrum så termostat för lufttemperatur hade funkat, men det behövs ingen nödlösning löngre. Tack för hjälpen!D Dilato skrev: