Jag har köpt mig en begagnad vedpanna inkl. två 500L ackumulatortankar jag tänkte använda använda som komplement till min luft-vattenvärmepump. Tanken är att använda pumpens difftermostatfunktion för att automatiskt hämta vatten från tankarna när jag eldat.
Men hur gör jag med förrådsberedaren på 120L som sitter i ena tanken? Att koppla den i serie med slingan i innedelen känns som en bra grogrund för legionellatillväxt i och med att jag inte tänkt hålla tanken varm under större delen av året. Så det går bort.
Bägge anslutningarna är i toppen. Är det en bra idé att koppla dem mot övre resp. nedre anslutningen i tanken för att få så mycket ackumulator volym som möjligt? Hur hade ni gjort?
Bifogar principskiss.
Men hur gör jag med förrådsberedaren på 120L som sitter i ena tanken? Att koppla den i serie med slingan i innedelen känns som en bra grogrund för legionellatillväxt i och med att jag inte tänkt hålla tanken varm under större delen av året. Så det går bort.
Bägge anslutningarna är i toppen. Är det en bra idé att koppla dem mot övre resp. nedre anslutningen i tanken för att få så mycket ackumulator volym som möjligt? Hur hade ni gjort?
Bifogar principskiss.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
useless skrev:
Jaha men dåså. Min tanke var att få ut maximal kapacitet vid eldning, men det kanske inte spelar någon större roll om det är cirkulation eller inte? Beredaren lär väl vara i koppar, förmodar jag?B Bjober skrev:
Vattnet i beredaren kommer att värmas och kylas av tillsammans med vattnet utanför, dvs ackumulera och avge energi. Det behövs ingen cirkulation genom beredaren för det.
Det blir möjligen lite trögare, men det behöver inte vara någon nackdel.
Det blir möjligen lite trögare, men det behöver inte vara någon nackdel.
Oavsett konstruktion av en tank, med en tank i som VVB eller slingor är omöjligt att ta ur VV-delen. Det är hermetiskt insvetsat till ett stycke. Blir till att rören till VV öppna och hoppas på att inte något rostar sönder, med vattenläckage , har hänt förr och händer igen, även med VP.Krilleman skrev:
strunta i att cirkulera, bara plugga botten och ha toppen inkopplad mot värmesystemet, då blir ju trycket samma på båda sidor, och du får en värmebuffert. Det kan bli alla möjliga konstigheter med självcirkulation osv, se till att det kan lufta bara.J JDA skrev:
Jag hade kopplat kallvatten till närmaste rör på värmesystemet, och satt en ventil eller avluftare på varmvattenutloppet.
Då fyller man den enkelt med vatten från värmesystemet och håller den trycksatt enkelt. Man nyttjar volymen.
Jag har tagit en sådan i drift som vvb igen. Det tog ett par veckor innan vattnet i duschen var 100% rent o fint.
Då fyller man den enkelt med vatten från värmesystemet och håller den trycksatt enkelt. Man nyttjar volymen.
Jag har tagit en sådan i drift som vvb igen. Det tog ett par veckor innan vattnet i duschen var 100% rent o fint.
Liknande trådar
-
Hur man kopplar nödstopp? Har plinter 1,2,3,4
El -
Koppla in internet Thermia Eco
Värme allmänt -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Vattenskada - IF återkopplar inte
Försäkringar -
Koll av vattenburna radiatorer som inte är kopplade till varmvatten
Värme allmänt