1 498 läst · 37 svar
1k läst
37 svar
Hur lägga Frostvakt under golv.
Denna kabeln är självreglerande:J jonaserik skrev:Svar nej, finns ingen givare i V-kabeln. däremot så finns en begränsning på avgiven effekt i den, men kopplas den in så ger den max 24/7 För ekonomin så ska vara en termostat som styr på + 5 C som lägst.
Går det med om det finns möjlighet. Då ska det vara min 20 -22 dim för att V-kabeln och vattnet ska få plats, lika där med driften. En teromostat.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...5-varmekabel-sjalvreglerande-25wm-5-m-3084289
Tänk på att denna är för kraftig för mindre rör:
Frostskydd av rör
Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25. Mindre rör frostskyddas med Frostvakt 10 , som ger lägre effekt
Frostskydd av rör
Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25. Mindre rör frostskyddas med Frostvakt 10 , som ger lägre effekt
Aa, jag har den på inkommande vatten utomhus som jag har isolerat. Ville med länken bara visa att det finns självreglerande värmekablarR Rejäl skrev:
Den är inte självreglerande i ordets bemärkelse, den begränsar sig till ett maxvärde och om den blir för varm på en del, så begränsas endast den delen. Så det med begränsande är inte helt rätt. Så ta det med en nypa salt om allt som sägs om självbegränsning. Ska det vara en riktigt begränsning så det gå att ställa in en viss temp på den.mrmatroy skrev:
Är det så att köksgolvet nu är upprivet?
Jag skulle då dra nya vattenrör i golvet med pex rör-i-rör. Skulle välja ett så grovt skyddsrör att man kan skjuta in värmekabeln i skyddsröret tillsammans med vattenröret. Isolera sen med t.ex.armaflex utanpå skyddsröret. Pex rör spricker inte om de fryser.
Jag skulle då dra nya vattenrör i golvet med pex rör-i-rör. Skulle välja ett så grovt skyddsrör att man kan skjuta in värmekabeln i skyddsröret tillsammans med vattenröret. Isolera sen med t.ex.armaflex utanpå skyddsröret. Pex rör spricker inte om de fryser.
Redigerat:
Det är väl definitionen av självreglerande?J jonaserik skrev:Den är inte självreglerande i ordets bemärkelse, den begränsar sig till ett maxvärde och om den blir för varm på en del, så begränsas endast den delen. Så det med begränsande är inte helt rätt. Så ta det med en nypa salt om allt som sägs om självbegränsning. Ska det vara en riktigt begränsning så det gå att ställa in en viss temp på den.
Jag har en sån Frostvakt på inkommande vatten och på vintern är den varm, desto kallare de blir desto varmare blir den.
Jaa, läste lite om rör-i-rör, det var nytt för mig. Tack för tipset!M Maxitupla skrev:
Men vad ska man ha för termostat isåfall? Och hur kopplar man ihop den med värmekabeln?M Maxitupla skrev:
Jag skulle ha värmekabeln på vanlig strömbrytare och bara koppla på det när det är riktigt kallt. Kanske också ha en timer så att kabeln värmer några minuter per halvtimme. Enklast är det kanske om man har en vanlig stickkontakt man pluggar i timern inne i diskbänksskåpet.
Ja, något sånt hade jag tänkt mig, jag har vägguttag under diskbänken så jag tänkte om man kan utnyttja det. Men de är ju bekvämt med termostat om allt sköts automatiskt. Vart sätter man denna termostat då? I golvet bredvid röret? Hur får man termostaten och värmekabeln att prata med varandra?M Maxitupla skrev:
Sätt en termostat för golvvärme och givaren inne i skyddsröret på det ställe där du tror att det är kallast. Det är standardgrejer som finns på hyllan hos elaffären. Be elektrikern koppla in det på lämpligt sätt.
Jag skulle sätta så här: strömbrytare -> termostat -> uttag -> en vanlig billig timer som man sen pluggar värmekabeln i
Jag skulle sätta så här: strömbrytare -> termostat -> uttag -> en vanlig billig timer som man sen pluggar värmekabeln i