Höjd över golv för strömbrytare och uttag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Det är numera ganska fritt. Uttag med petskydd kan placeras på en höjd mellan 1300-1700 mm utomhus, lägre i ett inglasat uterum om man vill. Uttag utan petskydd bör placeras på minst 1700 mm höjd. Uttag eller kopplingspunkter avsedda för belysning kan placeras högre.
Dagens standard säger också att det bör vara en egen grupp, med en strömbrytare inomhus som bryter all ström till uteplatser.
Gärna också att uttag eller brunn i uttag kan styras separat t.ex med timer. Alla kopplingspunkter avsedda för belysning bör kunna styras på något sätt, för att spara energi.
Dagens standard säger också att det bör vara en egen grupp, med en strömbrytare inomhus som bryter all ström till uteplatser.
Gärna också att uttag eller brunn i uttag kan styras separat t.ex med timer. Alla kopplingspunkter avsedda för belysning bör kunna styras på något sätt, för att spara energi.
Mitten brukar de flesta mena/tänka.
Det är mer spritt vad man menar när det är flerfacksramar.
Antingen mitten av kombinationen, eller så sätter man en apparat på exakt den höjden, sen de andra över och under alltefter det blir fler.
Sen finns det två (tre) referenser.
öfg = över färdigt golv, dvs den golvnivå som kommer bli när klinker/parkett/matta etc är lagd.
ög = över golv, kan(/bör) betyda samma som ovan, men kan även tolkas som att man inte behöver ta hänsyn till ytskiktets tjocklek. dvs öfg är att föredra ifall måtten anses som väldigt viktiga.
öm = över marknivå.
Det är mer spritt vad man menar när det är flerfacksramar.
Antingen mitten av kombinationen, eller så sätter man en apparat på exakt den höjden, sen de andra över och under alltefter det blir fler.
Sen finns det två (tre) referenser.
öfg = över färdigt golv, dvs den golvnivå som kommer bli när klinker/parkett/matta etc är lagd.
ög = över golv, kan(/bör) betyda samma som ovan, men kan även tolkas som att man inte behöver ta hänsyn till ytskiktets tjocklek. dvs öfg är att föredra ifall måtten anses som väldigt viktiga.
öm = över marknivå.
Redigerat:
Denna standard är utgången.E el_richard skrev:Och det har ändrats sig... beror iofs när du gick ut skolan
Svensk standard SS 437 01 46 utgåva 1 1999-06-02
Eluttag placeras högst 200 mm över golv.
Anslutnings punkt för diskmaskin 300 mm
Anslutnings punkt för spis 300 mm
Kylskåp 2000 mm
spisfläkt 2000 mm , 100 mm från skåp sida
Vägguttag över arbetsbänk 1150 mm
Eluttag vid matplats 800 mm
-------------------------------------------
Hygien utrymmen, omklädningsrum
tvättmaskin 1200 mm
torktumlare 1200 mm
torkskåp 2000 mm
----------------------
Sammanfattning av höjder.....
---------------------------
Jo det var en gammal tråd. Man brukar använda standarden SS 437 01 02 nuförtiden.
För det mesta är den föreskriven i upphandlingar.
Men uttag för allmänbruk har ingen speciell höjd.
De ska placeras på en lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som uttagen har.
För det mesta är den föreskriven i upphandlingar.
Men uttag för allmänbruk har ingen speciell höjd.
De ska placeras på en lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som uttagen har.