Tittar på en byggnad från 1850. Huset har renoverats och bland annat har man installerat en frånluftsfläkt och satt in uteluftsventiler i ytterväggarna. Man har även lagt in el golvvärme och installerat en luft/luft värmepump.

Det är svårt att få det varmt i byggnaden.

Upptäckte en del allvarliga brister, t.ex. är anslutningen mellan fönsterkarmen och ytterväggen mycket bristfällig. Det är dessutom oklart hur det är isolerat under golvvärmkablarna. I delen där de inte har lagt golvvärme är yttemperaturen på golvet omkring 10 grader.

Isoleringen i väggarna (såg/kutterspån) verkar ha satt sig och bildat luftfickor. Stora delar av väggytorna är nedkylda.

De sa att de har bytt fasad och satt vindpapp, men det är oklart om det finns hål i den eller om den är skadad på något sätt.

Ska man nu riva upp allt igen för att kunna åtgärda alla problem?
 
Ett alternativ är att avstå från köp.
 
  • Gilla
datja och 2 till
  • Laddar…
Immobil Immobil skrev:
Ett alternativ är att avstå från köp.
... och den tekniska lösningen? Vad är bäst?

Man kan ju installera en luft/luft värmepump till för att få upp värmen .... men det är väl inte riktigt lösningen på problemet ...
 
Unikt namn
Du har väl 3 alternativ.

1. Installera kraftigare värmekälla.

2. Ordna till isoleringen/otätheterna.

3. Båda.

Det blir nog svårt att ordna isoleringen utan att bryta upp väggar och golv...

Vill du ha ett hus som är "år2000 varmt" utan att kosta skjortan så har du en hel del arbete framför dig.
 