Hej,
Är ingen hejare på VVS och värme men i hela huset så är det ett enda element på övervåningen som är helt kallt på nedre halvan och övre halvan är varmt. Värmen i övre halvan regleras fint med termostaten så den verkar det inte vara problem med. Har luftat elementet och det kommer bara vatten.
Har googlat lite och vissa nämner att man kan behöva motionera en strypventil på returen. Har ett lock där nere som jag antog ventilen satt under, men där var det bara en ände. Se bild.
Någon som kan peka mig i rätt riktning- vad gör jag här näst? Känns som att det är lite väl trivialt för att anlita någon för det i detta läge.
Tack för hjälpen!
Är ingen hejare på VVS och värme men i hela huset så är det ett enda element på övervåningen som är helt kallt på nedre halvan och övre halvan är varmt. Värmen i övre halvan regleras fint med termostaten så den verkar det inte vara problem med. Har luftat elementet och det kommer bara vatten.
Har googlat lite och vissa nämner att man kan behöva motionera en strypventil på returen. Har ett lock där nere som jag antog ventilen satt under, men där var det bara en ände. Se bild.
Någon som kan peka mig i rätt riktning- vad gör jag här näst? Känns som att det är lite väl trivialt för att anlita någon för det i detta läge.
Tack för hjälpen!
Aa det är mycket svalare än övriga rum i huset. Rummet vägg i vägg bör ha samma krav på värme, är lika stort ligger i samma väderstreck och har samma typ och storlek på elementet och det är likt alla andra element i huset varmt från topp till tå så att säga.Demmpa skrev:
Eller för att vara helt korrekt, alla element i huset är varmare i överkant än i underkant - vilket jag förstår är normalt - men hela elementen upplevs varma förutom i det här rummet där nedre halvan är kall - inte bara svalare än övre halvan.
Anledningen till temperaturskillnaden är att flödet är lågt. Det kan tex bero på att returventilen är strypt.
Låter rimligt. Frågan då blir var returventilen sitter för kopplet vid returen i nederkant av elementet hittar jag ingenstans jag kan justera.D Daniel 109 skrev:
På bilden där man ser att returen går ned i golvet så kommer en annan retur från badrummet och vänster sida om där den går ned i golvet är varm, höger är kall. Kanske inte har någon betydelse men tänkte tillföra informationen iaf
Okay, så då låter det som att jag får leja in någon för vidare fix stort tack för hjälpen!!Demmpa skrev:
Returventilen syns på alla dina bilder.
Innanför täcklocket finns en justerskruv, spår eller insex är vanligast.
Normalt ska det sitta en låsring som gör att man inte kan slruva bort justerskruven men den kan vara borta, då börjar det spruta vatten om man skruvar ut skruven helt.
Innanför täcklocket finns en justerskruv, spår eller insex är vanligast.
Normalt ska det sitta en låsring som gör att man inte kan slruva bort justerskruven men den kan vara borta, då börjar det spruta vatten om man skruvar ut skruven helt.
Det har klibbat fast en packning. Ta bort den så hittar du ventilen.
aaah nuuuu fick jag lös den. Jag rev ett bra tag i packningen utan att något hände, har 100% säker på att det bara var en ände i samma material som returventilen. Nu hittade jag justerskruven.
Känner mig bra dum nu
Tack som tusan för er hjälp!
Känner mig bra dum nu
Tack som tusan för er hjälp!