D Doldaskruvar skrev:
Hej!
Jag har en CTC Ecoheat 7.5 och funderar över hur jag ska ställa in den för att undvika legionella?
Någon som har tips? Jag har kontaktat ctca support, men tänker att det finns kanske någon som har koll här?
Grävde runt i manualen och hittade att de rekommenderar låg temperatur på pannan 50 grader på grund av smart design 😀👍
 
  • Schematisk illustration av en värmepumps konstruktion och komponenter, innehåller text på svenska, lärande syfte.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
P
Fast det är ju inte bara vvb som behöver hållas varm utan även vattenrör som går ut till tappställen. Kolla så att tappvattnet håller tillräckligt hög temperatur.
 
  • Gilla
Doldaskruvar
  • Laddar…

Bästa svaret

Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
 
G guggen skrev:
Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Aha! Jag kollade just igenom boverkets regler och där rekommenderar man man ju minst 50 grader vid tappställe. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...kets-byggregler/vatten-och-avlopp/tappvatten/
 
  • Skärmdump av en webbsida om regler för varmvatten, minskning av legionellarisk och vattnets temperaturgränser.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En skärmdump på en svensk text om temperaturkontroll med en bild av en hand som håller en termometer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
G guggen skrev:
Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Så anledningen till att det inte behöver vara över 50 grader är för att det inte är något varmvatten ståendes i hög temperatur, utan det värms Just In Time, och därför hinner inte Legionella växa till i ett värmepumpssystem?
 
Legionella tillkommer inte och dör över 45c.
Det har inte med värmepump att göra utan att du har en tank som värmer varmvattnet genom kammrör. Dessa är i koppar, legionella gillar inte koppar.
Det är i ljummet vatten i plaströr eller emaljerade vvb tankar och liknande som legionella förökar sig, och det tar tid, veckor. Inte i varmt (över 45) eller kallt vatten (under 20).
Ingen rimlig människa duschar i över 45c, dock om man är orolig och inte har för små barn kan man ju se till att det är minst 50c i övre tanken (behöver inte vara hela tiden) och att det går 50c vatten (blandaren/regleringen vid tanken) ut till kranarna, där sedan vattnet blandas ut till rätt temp.
 
G guggen skrev:
Legionella tillkommer inte och dör över 45c.
Det har inte med värmepump att göra utan att du har en tank som värmer varmvattnet genom kammrör. Dessa är i koppar, legionella gillar inte koppar.
Det är i ljummet vatten i plaströr eller emaljerade vvb tankar och liknande som legionella förökar sig, och det tar tid, veckor. Inte i varmt (över 45) eller kallt vatten (under 20).
Ingen rimlig människa duschar i över 45c, dock om man är orolig och inte har för små barn kan man ju se till att det är minst 50c i övre tanken (behöver inte vara hela tiden) och att det går 50c vatten (blandaren/regleringen vid tanken) ut till kranarna, där sedan vattnet blandas ut till rätt temp.
Stort tack för det. Då kan jag slappna av 🤗
 
P Posselosse skrev:
Fast det är ju inte bara vvb som behöver hållas varm utan även vattenrör som går ut till tappställen. Kolla så att tappvattnet håller tillräckligt hög temperatur.
Nej, där är det i praktiken inget problem. Det är väldigt ovanligt att man håller dem varma.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
Fick ett väldigt bra svar från CTCs support

Legionella blir ett bekymmer om det är mycket färskvatten som står stilla en längre tid. Men såsom EcoHeat maskinerna är uppbyggda så blir det aldrig ett problem.

Tanken i EcoHeaten innehåller 220 liter, men det är så kallat "radiatorvatten". Alltså samma vatten ni har ut till elementen eller om ni har golvvärme, så det kommer aldrig ut i kranen.



I tanken sen finns det en kopparslinga ”nedstoppad” där färskvattnet cirkulerar igenom och blir varmt, så det vattnet är helt avskilt mot tankens radiatorvatten.

Beroende på vilken temperatur man håller de 220 literna får man ut olika mycket varmvatten, ju varmare desto större mängd blir det.



När ni öppnar kranen kommer kallt vatten ned i slingan som värms upp av de kringliggande 220 literna i tanken och sen ut i kranen.

Man tillverkar alltså tappvatten i takt som det förbrukas, vilket gör att legionella inte blir ett bekymmer då vi inte "buffrar" eller förbereder stora mängder färskvatten i förväg som i en vanlig beredare.



Och själva slingan innehåller knappt 6 liter färskvatten vilket går snabbt att spola ur om man så skulle vilja eller är orolig.
 