Hej!
Har nyss köpt ett hus, inflytt idag.
Nu när vi ska duscha märker vi att där är dåligt med varmvatten.
När man öppnar kranen är där varmt. Efter några sekunder ljummet. Stänger man kranen och väntar några sekunder och startar igen så är det varmt igen några sekunder.

Vad kan jag göra?

Har provat spola vatten länge i två kranar och även motionerat inställningsventilen på fjärrvärmecentralen.

Tacksam för hjälp!
 
Är det bara i duschen värmen varierar?

Vad har ni temperaturvredet på duschblandaren inställd på?

Vad händer om ni ställer temperaturvredet på max på duschblandaren?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Är det bara i duschen värmen varierar?

Vad har ni temperaturvredet på duschblandaren inställd på?

Vad händer om ni ställer temperaturvredet på max på duschblandaren?
Överallt, i alla kranar!
 
Ta en bild på "innanmätet" i fjv-centralen, så att man ser de olika komponenterna.

Misstänker att det är AVTQn som behöver lite kärlek, här är servicemanual,
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ta en bild på "innanmätet" i fjv-centralen, så att man ser de olika komponenterna.

Misstänker att det är AVTQn som behöver lite kärlek, här är servicemanual,
Tack

Här är bild

Jag misstänker något filter. Men förstår inte vilket det kan vara på min?
 
  • Gaspanna i skåp med rör, mätare och elektriska komponenter, fläck på golv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Några fler bilder
 
  • Öppen värmepanna med rör, ledningar, cirkulationspump och reglering i ett skåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ett rörigt och dammigt värmesystem med pump, växel och insulationsmaterial som behöver service.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gastpanna med rör, mätare, ledningar och kontroller för uppvärmning i hemmet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen värmepannskåp med rör, ventiler och komponenter i ett grovt källarutrymme, tecken på fuktskada synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M
A Alexunden skrev:
Hej!
Har nyss köpt ett hus, inflytt idag.
Nu när vi ska duscha märker vi att där är dåligt med varmvatten.
När man öppnar kranen är där varmt. Efter några sekunder ljummet. Stänger man kranen och väntar några sekunder och startar igen så är det varmt igen några sekunder.

Vad kan jag göra?

Har provat spola vatten länge i två kranar och även motionerat inställningsventilen på fjärrvärmecentralen.

Tacksam för hjälp!
Hej!
Kolla så att du har tillräckligt flöde på fjärrvärmesidan. Om filtret på fjärrvärmevattnet sätter igen blir flödet för litet för varmvatten. Kolla på flödet på energimätaren när du spolar vv och har värmeventilen på Max. Bör vara minst 500 l/h
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.