Hej,

Har ingen värme på min golvvärme. Ett enkelt system men har ingen kunskap om dess funktion.
Det är ingen temperaturskillnad ca 20gr på bägge mätarna.
I övrigt fungerar värmen i huset.
Kan någon med kunskap dra en slutsats om vad det troliga felet är?
Kan någon också skriva en enkel förklaring för de olika delarna på bilden?

Tack på förhand.
 
  • Värmesystemets fördelare med vred, mätare och anslutna rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Samma temp på båda, inget flöde då. Har du luftat med med dom vita till vänster. Ska du lufta så stäng den ventil som går till röret som du luftar. Se till att trycket i systemet är på ca 1,3 bar och håll efter det, det sjunker när du luftar. Sen ett foto hur det ser ut på vänstra sidan, ser ut som kopplingar där.
 
Okej, får testa det imorgon. Vad är enklaste sättet för att kolla trycket?
 
  • Monterad, flervägs vattenkopplingsinstallation på vägg med röda och vita ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det finns en manometer vid värmekällan, värmepump/ panna/ e.t.c. eller på sidan om, det ska vara en gradering från noll och kanske 6 , det är även räd markering vid ca 1,5 bar som är maxtryck normalt på system i vanliga hus. Leta reda på påfylningen, fyll sakta till ca 1,2 bar
 
  • Gilla
Henkeliito
  • Laddar…
Glömde skriva men felet var tämligen enkelt. Hade inte koll på att de vita rattarna var ventiler också. Så bara att öppna dem så blev det flöde och varmt.
 