Hej. Det smällde till i 3st lampor i taket och lukta bränt. Ja kollar på kopplingsplinten och drivern. 1 glas säkring har gått. Men mäter på plinten uppe till vänster på inkommande el. Men de ger inge utslag? Ville stänga av elen hit innan ja gör något.. men varför är de inte ström på denna plint? Ingen säkring har gått i elcentralen

Säkerhetstransformator och elektriska ledningar på en trävägg med kopplingsplint och kabelskyddsrör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Kolla säkringen i dimmern
 
Ja som sagt, har du en dimmer före så kan den ha lagt av, eller om det finns en säkring i den.

Du skriver att detta påverkade 3 lampor. Men transformatorn ser ut att driva fler lampor än så. Är du säker på din mätning? Kontrollmät mot något som du säkert vet har 230V.
 
Tobzter
En glasäkring gick. Men denna transformator blir strömsatt när ja trycker på dimmer.. Så kopplingsplinten ja trodde va inkommande måste vara något som aktiveras vid tryck på dimmer. Inkommande sitter nog i den övre klumpen. Har kopplat ur 3 stycken spotar som är gamla och suspekta . Så har 4 st igång just nu. Men vart tydligen en jäkla ljusbåge när dessa lampor small. Är halogen som ja bytt till led lampor.

Men tänker byta ut detta ska man även byta transformatorn för de verkar inte vara från detta århundrade :)?
 
Inkommande är uppe tillvänster. Hur mäter du där? Det är ju inte strömmen du vill mäta.
 
Tobzter
Verkar inte vara inkommande. vill väl ha 230v om det är inkommande?
Bli de enbart när lamporna är påslagna
 
Ja, naturligtvis.
 
Du skriver att du bytt till LED. Vad är det för LED lampor du bytt till? Är de också avsedda för 12V? Om du ex. bytt till LED som vill ha konstant ström, så skulle det förklara att säkringen ryker.
 
Tobzter
Led har suttit i 2 år drygt så inget nytt fenomen
 
Tobzter
D Daniel 109 skrev:
Ja, naturligtvis.
Hmm men inkommade el från elcentral ska väl ha konstantström?
 
Nej, möjligen konstant spänning. Men nu gick väl matningen via en dimmer eller så innan den kommer till transformatorn. Då måste naturligtvis den vara på.
 
Tobzter
Ja de har du rätt i. Tänkte på att detta va inkommande som sedan gick till dimmer... Men att byta ut detta ska man då även byta ut transformatorn?
 
H hempularen skrev:
Du skriver att detta påverkade 3 lampor. Men transformatorn ser ut att driva fler lampor än så. Är du säker på din mätning? Kontrollmät mot något som du säkert vet har 230V.
Det sitter en säkring per utgående slinga så det är säkert en slinga med tre spottar som pajat.
 
Det här skrev jag när det stod att det saknades spänning på inkommande. Det verkar vara utrett nu.
Müssli Müssli skrev:
Det sitter en säkring per utgående slinga så det är säkert en slinga med tre spottar som pajat.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Tobzter
Nja alla har en egen glassäkring . Så de var 1 glasäkring som gick .Men 3st lampor "paja".

Problemet som ja stötte på var inkommande från centralen som ja tänkte skulle vara plinten uppe till vänster..men så verkar inte vara fallet..
 