I snickeri som klassas som brandfarligt rum ska kamrörselement vara sandfyllda och utan termostat, regleras med termostat på vägg och godkänd för brandfarliga rum. Du får kolla upp om dom är godkända i sådana rum. Bara skriva och fråga så du inte kommer fel.
 
Det låter inte som att de är helt optimala för dammiga snickerier eftersom dom inte har låg yttemperatur. Men IP-klassen är IP67 så det borde räcka.
 
J jonaserik skrev:
I snickeri som klassas som brandfarligt rum ska kamrörselement vara sandfyllda och utan termostat, regleras med termostat på vägg och godkänd för brandfarliga rum. Du får kolla upp om dom är godkända i sådana rum. Bara skriva och fråga så du inte kommer fel.
Varför får inte kamrörselement har inbyggd termostat i snickeri? Att de inte får bli för varma förstår man ju.
 
Daniel_N Daniel_N skrev:
Varför får inte kamrörselement har inbyggd termostat i snickeri? Att de inte får bli för varma förstår man ju.
Gnistbildning i termostaten kan tända slipdamm. Finns igen genväg, bara gilla läget.
 
  • Gilla
Daniel_N
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Gnistbildning i termostaten kan tända slipdamm. Finns igen genväg, bara gilla läget.
Är termostaten på väggen av en annan typ eller hur funkar det?
 