Lång historia kort, men vi är ganska nya som husägare och har sen nyårsafton haft problem med vår luft vatten värmepump. Det började med att sen slog av säkringen men utan att visa någon larmkod. Men nu senast den slog av så visar den felkod E21.RHP "utlöst högtryckpressostat" vi har luftat alla element, fyllt på vatten då barttrycket var aningen lågt. Nu säger den att värmepump 1 är "blockerad"

Vi har försökt tyda våra "värden" men hittar egentligen ingenstans vad som rekommenderas och saknar kunskap.

Våra tankar och oro, är ju att set ska vara något fel cirkulationspumpen, eller kanske elpatron?

Kan någon hjälpa oss tyda värden om dem är bra?

Vi bor i en två plans villa. Ca 80kvm per våning.
 
  • Digital kontrollpanel för värmepump med temperaturavläsningar och röd lampa ovanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Finger justerar värmeinställningar på en upplyst display för värmepump, temperaturer listas för olika komponenter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm med temperaturinställningar, finger justerar termostat, indikerar värmesystemdata, blå bakgrundsbelysning, inomhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En person justerar en digital termostat eller kontrollpanel för värme med temperaturinformation på displayen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display visar värmepumpsdata, hand justerar inställningar, mörk omgivning, ekonomiläge, temperaturinformation på skärm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Johanna H skrev:
Lång historia kort, men vi är ganska nya som husägare och har sen nyårsafton haft problem med vår luft vatten värmepump. Det började med att sen slog av säkringen men utan att visa någon larmkod. Men nu senast den slog av så visar den felkod E21.RHP "utlöst högtryckpressostat" vi har luftat alla element, fyllt på vatten då barttrycket var aningen lågt. Nu säger den att värmepump 1 är "blockerad"

Vi har försökt tyda våra "värden" men hittar egentligen ingenstans vad som rekommenderas och saknar kunskap.

Våra tankar och oro, är ju att set ska vara något fel cirkulationspumpen, eller kanske elpatron?

Kan någon hjälpa oss tyda värden om dem är bra?

Vi bor i en två plans villa. Ca 80kvm per våning.
Felkoden E21 och meddelandet om att högtryckspressostaten har utlösts på din värmepump tyder på att systemet har stängt av sig själv för att skydda sig mot skador som kan orsakas av för högt tryck i systemet. Detta kan bero på flera olika saker:

1. **Flödesproblem:** Ett otillräckligt vattenflöde i systemet kan orsaka att högtryckspressostaten utlöses. Detta kan bero på luft i systemet, en blockering någonstans i systemet, eller en felande cirkulationspump.

2. **Expansionskärl:** Om expansionskärlet inte fungerar som det ska (till exempel om det har tappat sitt förtryck eller membranet har gått sönder) kan det leda till tryckproblem.

3. **Elpatronen:** Om elpatronen är igång för mycket, till exempel vid mycket kallt väder eller om värmepumpen inte kan leverera tillräckligt med värme, kan det också orsaka högt tryck.

Dessa värden ser ut att vara inom normala intervaller, men det är svårt att ge en exakt bedömning utan att känna till specifika detaljer om systemet och utan att se trender över tid.

Eftersom ni är nya husägare och det finns potentiellt komplexa problem med er värmepump, skulle jag rekommendera att ni kontaktar en certifierad servicetekniker för att undersöka systemet.
 
  • Gilla
Johanna H
  • Laddar…
"Kombimodul 200/300" är bara namnet på innemodulen/elpannan. Vad är det för värmepump som står där ute?
 
I menyn Högtryckslarm så står det "kvittera"går det inte kvittera bort larmet?För den verkar fungera nu.
 
J Josth skrev:
"Kombimodul 200/300" är bara namnet på innemodulen/elpannan. Vad är det för värmepump som står där ute?
Uteluftsvärmepumpen är en IVT PremiumLine A plus 10
 
V växelventil skrev:
I menyn Högtryckslarm så står det "kvittera"går det inte kvittera bort larmet?För den verkar fungera nu.
Vi hittar ingen meny som heter "högtryckslarm" - förut har det bara räckt att vi klickat på själva larmet för att kvitter. Nu lyser lampan stilla röd istället för blinkande så det går inte bort. Den funkar nu men med eltillskott.
 
  • Digital termostat visar inomhus- och utomhustemperaturer med röd lysdiod och kontrollknappar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Johanna H skrev:
Vi hittar ingen meny som heter "högtryckslarm" - förut har det bara räckt att vi klickat på själva larmet för att kvitter. Nu lyser lampan stilla röd istället för blinkande så det går inte bort. Den funkar nu men med eltillskott.
Har ni hittat överhettningskyddet och kollat säkringarna i proppskåpet.
 
L linvige skrev:
Felkoden E21 och meddelandet om att högtryckspressostaten har utlösts på din värmepump tyder på att systemet har stängt av sig själv för att skydda sig mot skador som kan orsakas av för högt tryck i systemet. Detta kan bero på flera olika saker:

1. **Flödesproblem:** Ett otillräckligt vattenflöde i systemet kan orsaka att högtryckspressostaten utlöses. Detta kan bero på luft i systemet, en blockering någonstans i systemet, eller en felande cirkulationspump.

2. **Expansionskärl:** Om expansionskärlet inte fungerar som det ska (till exempel om det har tappat sitt förtryck eller membranet har gått sönder) kan det leda till tryckproblem.

3. **Elpatronen:** Om elpatronen är igång för mycket, till exempel vid mycket kallt väder eller om värmepumpen inte kan leverera tillräckligt med värme, kan det också orsaka högt tryck.

Dessa värden ser ut att vara inom normala intervaller, men det är svårt att ge en exakt bedömning utan att känna till specifika detaljer om systemet och utan att se trender över tid.

Eftersom ni är nya husägare och det finns potentiellt komplexa problem med er värmepump, skulle jag rekommendera att ni kontaktar en certifierad servicetekniker för att undersöka systemet.
Tack så jättemycket för ett seriöst och tydligt svar! Vi ska ringa servicetekniker imorgon för att hela oss för. Vi känner stor oro att något allvarligt har hänt eller ska hända i väntan på. Allt började med att det slog ut säkringarna vid några tillfällen men då utan felkod - har du någon aning om vad det kan berott på? Och vi tänker att det kanske hände ngt då?
 
V växelventil skrev:
Har ni hittat överhettningskyddet och kollat säkringarna i proppskåpet.
Vi har kikar på alla säkringar och allt verkar bra. Men däremot så upptäckte vi att vi saknar ström i ett utav kretskorten, detta. Så det kanske kan vara felet? men däremot finns det ström fram överhettningsskyddet
 
J Johanna H skrev:
Vi har kikar på alla säkringar och allt verkar bra. Men däremot så upptäckte vi att vi saknar ström i ett utav kretskorten, detta. Så det kanske kan vara felet? men däremot finns det ström fram överhettningsskyddet
 
  • Elektronikkabinett öppet, flödesmätare kalibreras med verktyg, kablar, kretskort synliga, handhållen utrustning, tekniskt arbete.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den röda knappen är överhettningsskyddet och tryck in knappen och den brukar man få trycka hårt för att återställa.
 
V växelventil skrev:
Den röda knappen är överhettningsskyddet och tryck in knappen och den brukar man få trycka hårt för att återställa.
vi har testat trycka in den men inget händer alls. Verkligen superhårt. Idag har vi testat rensa ett av elementen som vi tyckte var lite trögt när vi luftade tidigare. Och där satt det ngt skit för oj vilket tryck det blev tillsist. Så vi trodde kanske vi hade löst problemet för när vi slog på pannan igen så lös allting grönt och elementen blev genast varma. Men sen så larmade den på igen. Samma larmkod men även i informatinsloggen står det låg framledningstempratur och vi kunde se en står diff i T1 mot börvärde. När den sen larmar på så försvinner strömmen i kretskortet där överhettningsskyddet sitter på som i sin tur leder till elpatronen. Så är det kanske den som är trasig?
 
J Johanna H skrev:
vi har testat trycka in den men inget händer alls. Verkligen superhårt. Idag har vi testat rensa ett av elementen som vi tyckte var lite trögt när vi luftade tidigare. Och där satt det ngt skit för oj vilket tryck det blev tillsist. Så vi trodde kanske vi hade löst problemet för när vi slog på pannan igen så lös allting grönt och elementen blev genast varma. Men sen så larmade den på igen. Samma larmkod men även i informatinsloggen står det låg framledningstempratur och vi kunde se en står diff i T1 mot börvärde. När den sen larmar på så försvinner strömmen i kretskortet där överhettningsskyddet sitter på som i sin tur leder till elpatronen. Så är det kanske den som är trasig?
Är nog bäst ni ringer så någon tekniker får titta på er värmepump.
 
  • Gilla
Johanna H
  • Laddar…
T
Var på kretskortet mäter ni ?
Anslutningarna på vänstersidan är strömlösa tills pannan behöver Eltillskottet
 
T tobbetk skrev:
Var på kretskortet mäter ni ?
Anslutningarna på vänstersidan är strömlösa tills pannan behöver Eltillskottet
Jaha, okej! Det är där vi har mätt. Så då kanske det inte är fel på just dem? Vi har även mätt strömmen i faserna 56,57,59,60 och dessa är ger inte heller någon ström. Men det kanske det dem inte heller ska hela tiden då?

Jaja, verkar som det är oundvikligt att ta hit en servicetekniker 🙈
 