Jag felsöker varför golvvärmen aldrig blir varm i huset och stötte på detta.
Det finns två fördelarskåp och det är en Klimatvärmepump EcoNordic WH4.
Medan första visar retur 20, in: 25
visar den andra retur 20, in: 21
vilket verkar fel, det är inställt på att hålla diff om 5, men vid nästa tillfälle såg jag
Första retur 20, in: 30
Andra retur 20, in: 25
Så jag bestämde mig för att spela in en time-lapse video för att se hur den beter sig. Som ni ser faller den från 30 till 20 på väldigt kort tid.
Vad beror det på? Vad kan jag göra?
Det finns två fördelarskåp och det är en Klimatvärmepump EcoNordic WH4.
Medan första visar retur 20, in: 25
visar den andra retur 20, in: 21
vilket verkar fel, det är inställt på att hålla diff om 5, men vid nästa tillfälle såg jag
Första retur 20, in: 30
Andra retur 20, in: 25
Så jag bestämde mig för att spela in en time-lapse video för att se hur den beter sig. Som ni ser faller den från 30 till 20 på väldigt kort tid.
Vad beror det på? Vad kan jag göra?
Du har ingen extra pump för GV, utan det är cirk-pumpen i VP som driver allt. Många slingor. Undrar om det går att öka farten på den. Sitter C-pumpen ovanför något eller så sitter den bakom en frontplåt. Det ser nästan ut som att pumpen stannar och när den startar så dyker tempen ner, kallt vatten från ( retur ) GV går då ner hastigt.
Nu har jag övervakat den rätt noga. Det är åtminstone tredje gången det händer idag, vad som händer är att pumpen går in i defrost mode såg jag i appen, då går tempen till golvslingan inte helt oväntat ned. Cirkulationspumpen shiftar från att lysa grönt till att blinka grönt. Pumpen går in i ”defrost operation”, sen ”stop process”, sen ”standby”, sen ”forced pump operation” och tillbaka till ”normal operation” och som konsekvens går temperaturerna ned under tiden.
Allt kanske är i sin ordning i övrigt men kan detta vara anledningen till att det aldrig går upp i rätt temp i golvvärmen sen? Att den typ vill gå in i det här defrost läget för ofta av någon anledning?
Allt kanske är i sin ordning i övrigt men kan detta vara anledningen till att det aldrig går upp i rätt temp i golvvärmen sen? Att den typ vill gå in i det här defrost läget för ofta av någon anledning?
Är inte hemma på den VP, men den kanske tar värme invertes för avfrostning och stoppar C-pumpen. vad man kan göra åt det vet jag inte. Men klart är att om pumpen stannar så kallnar GV ner och det tar tid att värma på igen. I mitt tycke skulle det vara en el-patron som höll tempen uppe. Men det går inte att få allt på en gång.
Liknande trådar
-
Ändra från attefallshus till uterum med bygglov
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Droppar från skarv vindskiveplåt, VIDEO
Tak & Vind -
Attefallshus 4,5m från tomtgräns. Vad avses
Bygglov -
Tillfällig avvikelse från detaljplan?
Bygglov