Kära forummedlemmar,

Vi skulle verkligen behöva er hjälp i några isoleringsfrågor. Vi renoverar första våningen i vårt hus och det innebär också ett nytt golv.

När det gäller isolering hade det gamla golvet sågspån. Vi tog bort det för att så småningom gå med glasull. Djupet på golvet som vi behöver fylla är 20 cm.

Tyvärr är första våningen fortfarande till stor del ouppvärmd, detta beror på att vi för närvarande bor helt på bottenvåningen och vi har bara elradiatorer. Planen är att ha bergvärme senast juni 2025, därefter kommer det att värmas upp på övervåningen med vattenradiatorer och på nedervåningen med golvvärme. Under tiden kommer vi också att bo på första våningen så temperaturen där kommer att vara högre än den är nu, men 20 grader lär det inte bli i första taget.

Ytterväggarna, med undantag för 1 sidovägg som har renoverats tidigare, kommer också att förnyas och isoleras. Fasaden består av träbjälkar. I vilket fall som helst kommer vi också att klä fasaderna med en "pre-wall", vi vet bara inte om det är klokt att göra isolering där också.

Våra frågor:
Fråga 1
- Vi har ett djup på 20 cm att fylla. Är det då bäst att använda 220 mm tjock glasull och komprimera den något. Eller är det bättre att välja 195 mm och därmed lämna ett litet luftskikt?
- Så vi kommer att helt isolera ytterväggarna från utsidan.
(Utom 1 sida. Det var som modifierat för ca 10 år sedan. Tyvärr vet vi inte hur den fasaden är uppbyggd när det gäller folie (ångöppen eller ångtät)). Fasaden består av träbalkar som är ca 15 cm tjocka....

Fråga 2
Är det klokt att sätta folie mot insidan av ytterväggarna? Om ja, ska den vara ånggenomsläpplig eller ångtät?

Fråga 2a
Och skulle ni även isolera på insidan? Vi tror att vi kan lägga ca 70 mm isolering på utsidan. Är det värt att isolera 45 mm på insidan också?

Om ni behöver mer information eller bilder för goda råd, skulle vi gärna höra från er.
 
  • Ett övergivet, rivningsklart rum med träväggar, fönster, spillror och bråte på golvet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Renoverat rum med blottlagda stockväggar, fönster med utsikt mot snötäckt landskap och hus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R
I IvovW skrev:
Kära forummedlemmar,

Vi skulle verkligen behöva er hjälp i några isoleringsfrågor. Vi renoverar första våningen i vårt hus och det innebär också ett nytt golv.

När det gäller isolering hade det gamla golvet sågspån. Vi tog bort det för att så småningom gå med glasull. Djupet på golvet som vi behöver fylla är 20 cm.

Tyvärr är första våningen fortfarande till stor del ouppvärmd, detta beror på att vi för närvarande bor helt på bottenvåningen och vi har bara elradiatorer. Planen är att ha bergvärme senast juni 2025, därefter kommer det att värmas upp på övervåningen med vattenradiatorer och på nedervåningen med golvvärme. Under tiden kommer vi också att bo på första våningen så temperaturen där kommer att vara högre än den är nu, men 20 grader lär det inte bli i första taget.

Ytterväggarna, med undantag för 1 sidovägg som har renoverats tidigare, kommer också att förnyas och isoleras. Fasaden består av träbjälkar. I vilket fall som helst kommer vi också att klä fasaderna med en "pre-wall", vi vet bara inte om det är klokt att göra isolering där också.

Våra frågor:
Fråga 1
- Vi har ett djup på 20 cm att fylla. Är det då bäst att använda 220 mm tjock glasull och komprimera den något. Eller är det bättre att välja 195 mm och därmed lämna ett litet luftskikt?
- Så vi kommer att helt isolera ytterväggarna från utsidan.
(Utom 1 sida. Det var som modifierat för ca 10 år sedan. Tyvärr vet vi inte hur den fasaden är uppbyggd när det gäller folie (ångöppen eller ångtät)). Fasaden består av träbalkar som är ca 15 cm tjocka....

Fråga 2
Är det klokt att sätta folie mot insidan av ytterväggarna? Om ja, ska den vara ånggenomsläpplig eller ångtät?

Fråga 2a
Och skulle ni även isolera på insidan? Vi tror att vi kan lägga ca 70 mm isolering på utsidan. Är det värt att isolera 45 mm på insidan också?

Om ni behöver mer information eller bilder för goda råd, skulle vi gärna höra från er.
1: Ja hade använt två tjocklekar en 100mm och en 120mm som man förskjuter skarvarna på..

2: Om du sätter folie så hade jag använt ångbroms ingen tätfolie i ett gammalt hus som alldrig har haft det…

2a: ja det ör en fördel att sätta ångbroms och sedan 45x45 istallationsskikt för el, som isoleras innan skivning…

Det är bra att använda vindduk som är diffusionsöppen…
 
  • Gilla
Karl-Ove Qvarfordt och 2 till
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
1: Ja hade använt två tjocklekar en 100mm och en 120mm som man förskjuter skarvarna på..

2: Om du sätter folie så hade jag använt ångbroms ingen tätfolie i ett gammalt hus som alldrig har haft det…

2a: ja det ör en fördel att sätta ångbroms och sedan 45x45 istallationsskikt för el, som isoleras innan skivning…

Det är bra att använda vindduk som är diffusionsöppen…
Tack för ditt svar!

1. Det är ett bra tips! Det hade jag inte tänkt på än :)

2. Så du skulle använda en ångbroms både på insidan och utsidan av fasaden?

2a. Så du menar först folien mot väggen, sedan träramen för förväggen med elinstallationerna inbyggda i den, och sedan den 45 mm tjocka isoleringen i ramen?
 
R
I IvovW skrev:
Tack för ditt svar!

1. Det är ett bra tips! Det hade jag inte tänkt på än :)

2. Så du skulle använda en ångbroms både på insidan och utsidan av fasaden?

2a. Så du menar först folien mot väggen, sedan träramen för förväggen med elinstallationerna inbyggda i den, och sedan den 45 mm tjocka isoleringen i ramen?
2: ångbroms invändigt, diffusions öppen vindduk på utsidan innanför panelen..

2a: ja
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.