Halloj,

I dessa tider tänker jag mer på hur pannan går (dock inte tänkt på det tidigare år så vet inte om det ska vara såhär)… kollade diagnos och kompressorn har senaste 24h haft 11h aktiv tid och 40 starter.

Det kan väl ändå inte vara normalt? Vad bör jag börja med att justera/kolla på?
 
SnickSdcafl SnickSdcafl skrev:
Halloj,

I dessa tider tänker jag mer på hur pannan går (dock inte tänkt på det tidigare år så vet inte om det ska vara såhär)… kollade diagnos och kompressorn har senaste 24h haft 11h aktiv tid och 40 starter.

Det kan väl ändå inte vara normalt? Vad bör jag börja med att justera/kolla på?
Hej, hur har det gått med din bergvärmepump?

Vi har precis bytt bergvärmepump och valde en CTC. Eftersom jag är här inne och läser trådar om begvärme kanske du anar att inte gått smärtfritt så jag är lite fundersam på om vi haft otur eller om CTC är ett system man borde hålla sig ifrån.
Önskar just nu att vårt val landat på någon helt annan leverantör än CTC…
 
Nej men va tråkigt. Alltså vi är så sjukt nöjda med både pumpen och service. Den är ursprungligen från 2000 men byttes/uppdaterade mjukvaran 2014 samt ngn liten grej kommer inte ihåg vad det var men kostade typ 2000kr totalt.

Dec 2022 byttes ”all” hårdvara utom ngn pump. Alternativet var det eller byta ut hela till en ny. Vår serviceman (gammal farbror som inte bara vill tjäna pengar utan vill vårt bästa) sa att det är en bra maskin så behåll ni skalet och alla installationer så byter vi resten summa 30.000 istf vad en ny kostar med risk att då även behöva borra djupare hål.

Så vi är skitnöjda!
 
Redigerat:
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
SnickSdcafl SnickSdcafl skrev:
Nej men va tråkigt. Alltså vi är så sjukt nöjda med både pumpen och service. Den är ursprungligen från 2000 men byttes/uppdaterade mjukvaran 2014 samt ngn liten grej kommer inte ihåg vad det var men kostade typ 2000kr totalt.

Dec 2022 byttes ”all” hårdvara utom ngn pump. Alternativet var det eller byta ut hela till en ny. Vår serviceman (gammal farbror som inte bara vill tjäna pengar utan vill vårt bästa) sa att det är en bra maskin så behåll ni skalet och alla installationer så byter vi resten summa 30.000 istf vad en ny kostar med risk att då även behöva borra djupare hål.

Så vi är skitnöjda!
Då har vi väl haft otur. Vi valde en CTC då vi ville ha en tystgående pump och valde GSi 612. På hemsidan anges att GSi 600 "kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat ljudisolerad enhet, vilket gör den mycket tystgående, endast 34 dB(A) vid nominell hastighet", för den något större GSi 612 uppges 39 dB(A). Men vår pump är allt utom tystgående. Har visserligen enbart en mobiltelefon hemma att tillgå som ljudmätare men pumpen ligger aldrig under 47 dbA.
Även om detta inte är en fullt ut korrekt ljudmätning så är detta en serie jag mätte i oktober och den ger ju en viss indikation.
Sjuk irriterande och ljudet går genom väggar och tak trots att vi har betonggolv mellan källare och övervåning.
• bergvärmepump 47 rpm: 48.6 dB (A) - 17 okt. 2023 18:54, 0 min 33 s
• bergvärmepump 54rpm: 50.2 dB (A) - 17 okt. 2023 18:56, 1 min 1 s
• bergvärmepump 61-68 rpm: 52.8 dB (A) - 17 okt. 2023 18:58, 1 min 3 s
• bergvärmepump 71-79 rpm: 52.6 dB (A) - 17 okt. 2023 19:00, 1 min 34 s
• bergvärmepump 80 rpm: 53.5 dB (A) - 17 okt. 2023 19:01, 1 min 4 s

När det var kallt i december och den gick för fullt ofta mätte vi upp 59 dBA.

Vi har haft CTC servicetekniker hos oss som hävdar att ljudnivån är fullt normal och vad man kan kan förvänta sig från en bergvärmepump och att eventuella extra åtgärder för att minska ljudnivån är något som vi får bekosta själva. Känns ju roligt när man precis lagt ut 130 000 kr...

Så ni som letar bergvärmepump och försöker läsa in er på alternativ via detta forum, välj inte CTC om en tystgående anläggning är viktigt. :(
 
C CODE skrev:
Då har vi väl haft otur. Vi valde en CTC då vi ville ha en tystgående pump och valde GSi 612. På hemsidan anges att GSi 600 "kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat ljudisolerad enhet, vilket gör den mycket tystgående, endast 34 dB(A) vid nominell hastighet", för den något större GSi 612 uppges 39 dB(A). Men vår pump är allt utom tystgående. Har visserligen enbart en mobiltelefon hemma att tillgå som ljudmätare men pumpen ligger aldrig under 47 dbA.
Även om detta inte är en fullt ut korrekt ljudmätning så är detta en serie jag mätte i oktober och den ger ju en viss indikation.
Sjuk irriterande och ljudet går genom väggar och tak trots att vi har betonggolv mellan källare och övervåning.
• bergvärmepump 47 rpm: 48.6 dB (A) - 17 okt. 2023 18:54, 0 min 33 s
• bergvärmepump 54rpm: 50.2 dB (A) - 17 okt. 2023 18:56, 1 min 1 s
• bergvärmepump 61-68 rpm: 52.8 dB (A) - 17 okt. 2023 18:58, 1 min 3 s
• bergvärmepump 71-79 rpm: 52.6 dB (A) - 17 okt. 2023 19:00, 1 min 34 s
• bergvärmepump 80 rpm: 53.5 dB (A) - 17 okt. 2023 19:01, 1 min 4 s

När det var kallt i december och den gick för fullt ofta mätte vi upp 59 dBA.

Vi har haft CTC servicetekniker hos oss som hävdar att ljudnivån är fullt normal och vad man kan kan förvänta sig från en bergvärmepump och att eventuella extra åtgärder för att minska ljudnivån är något som vi får bekosta själva. Känns ju roligt när man precis lagt ut 130 000 kr...

Så ni som letar bergvärmepump och försöker läsa in er på alternativ via detta forum, välj inte CTC om en tystgående anläggning är viktigt. :(
Aha ja vår står ju i källaren i gamla pannrummet så vi har ju inte ens reagerat på om ljudnivån är hög lr låg
 
  • Gilla
CODE
  • Laddar…
C CODE skrev:
Då har vi väl haft otur. Vi valde en CTC då vi ville ha en tystgående pump och valde GSi 612. På hemsidan anges att GSi 600 "kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat ljudisolerad enhet, vilket gör den mycket tystgående, endast 34 dB(A) vid nominell hastighet", för den något större GSi 612 uppges 39 dB(A). Men vår pump är allt utom tystgående. Har visserligen enbart en mobiltelefon hemma att tillgå som ljudmätare men pumpen ligger aldrig under 47 dbA.
Även om detta inte är en fullt ut korrekt ljudmätning så är detta en serie jag mätte i oktober och den ger ju en viss indikation.
Sjuk irriterande och ljudet går genom väggar och tak trots att vi har betonggolv mellan källare och övervåning.
• bergvärmepump 47 rpm: 48.6 dB (A) - 17 okt. 2023 18:54, 0 min 33 s
• bergvärmepump 54rpm: 50.2 dB (A) - 17 okt. 2023 18:56, 1 min 1 s
• bergvärmepump 61-68 rpm: 52.8 dB (A) - 17 okt. 2023 18:58, 1 min 3 s
• bergvärmepump 71-79 rpm: 52.6 dB (A) - 17 okt. 2023 19:00, 1 min 34 s
• bergvärmepump 80 rpm: 53.5 dB (A) - 17 okt. 2023 19:01, 1 min 4 s

När det var kallt i december och den gick för fullt ofta mätte vi upp 59 dBA.

Vi har haft CTC servicetekniker hos oss som hävdar att ljudnivån är fullt normal och vad man kan kan förvänta sig från en bergvärmepump och att eventuella extra åtgärder för att minska ljudnivån är något som vi får bekosta själva. Känns ju roligt när man precis lagt ut 130 000 kr...

Så ni som letar bergvärmepump och försöker läsa in er på alternativ via detta forum, välj inte CTC om en tystgående anläggning är viktigt. :(
Firman som installerade (inte ctcs egen tekniker) upptäckte att det var luft i systemet och att en plåt inte satt helt rätt. De fixade det och det blev ganska stor skillnad, ljudet som gick genom betonggolvet och upp i sovrummet försvann. 39 dBA är nog fortfarande en glädjekalkyl avseende ljudnivån men nu är det helt acceptabelt och stör inte längre nattsömnen för någon i familjen.
 
  • Gilla
Boxer63
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.