Jag har problem med att ett rum i mitt värmegolv (badrum) är konstant kallt trots att jag ställt termostaten på max (till skillnad från de andra rummen). Jag har avluftat och väntat ett tag men problemet består. Vad jag kan se är temperaturskillnaden mellan in och ut cirka 10 grader för slingan (30 jämfört med 20 grader, den längst till vänster på bilden) och för de andra är 7 graders skillnad (för max termostatinställning 32 jämfört med 25). Vad kan detta bero på och hur gör man något åt det?
 
  • Värmefördelningssystem, vattenrör, ventiler, etiketter, manometer, elanslutning, väggfäste.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är slingan stängd eller öppen på ventilen?
Två röda strömbrytare på gråa baser, omgivna av gröna och blåa markeringar, nära kablar och elektrisk utrustning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Du öppnar slingans strypning genom att vrida den röda ratten moturs. Ev måste du lyfta de grå plastbitarna så du kan vrida vredet

Hur ser slingans styrdon ut? Är det fullt vitt i indikatorfönstret som indikerar fullt öppet? (Skymd på bilden av slangen roll avluftningen)
 