Hej!
Jag är ingen elektriker.
Har problem med att säkringen går när det är kallt. Hade en kille här förra vintern som justerade ner effekten(?) eftersom vi har 16amp säkring i huset och han påstod att när det är kallt kör elpatronen på och drar för mycket el, därför går säkringen. Tydligen räckte det inte och säkringen går efter en stund så fort jag försöker ha igång den. Går det att justera mera eller göra något åt så vi kan ha lite värme under helgen? :)
 
  • Elektronisk enhet med display som visar information om effekt och säkring, rött bakgrundsbelysning, knappar nedanför skärm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Var i landet bor du? Vilken modell av värmepump är det du har? Tillverkningsår? Ser tyvärr ut som strömkännarna till effektvakten inte blivit installerade som de ska. Antar säkringarna till värmepumpen är på 16 A och husets huvudsäkringar också är på 16 A? Vilken säkring är det som går?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J Josth skrev:
Var i landet bor du? Vilken modell av värmepump är det du har? Tillverkningsår? Ser tyvärr ut som strömkännarna till effektvakten inte blivit installerade som de ska. Antar säkringarna till värmepumpen är på 16 A och husets huvudsäkringar också är på 16 A? Vilken säkring är det som går?
Bor i Halland. Nibe f2040-8, Nibe VVM 220, båda från 2019. Ja precis, båda 16A. Det är automatsäkringen som går i elcentralen. En av fasadsäkringarna har gått också vid ett tillfälle.
 
  • Elcentral med säkringar och gruppindelningsschema för elektriska kretsar i en byggnad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok, Halland har ett hyfsat milt klimat så det är ju bra. Blir typ kallast -13 grader vad jag vet. VVM 220 känner jag inte alls igen. Menar du VVM 225 eller VVM 320?
 
J Josth skrev:
Ok, Halland har ett hyfsat milt klimat så det är ju bra. Blir typ kallast -13 grader vad jag vet. VVM 220 känner jag inte alls igen. Menar du VVM 225 eller VVM 320?
VVM225 stämmer nog ja. vi har just nu -18
 
Å dra på trissor. Ni måste bo en bra bit inåt landet då i så fall. Frågan är om det går att ändra "Max inkopplad el-effekt" i meny 5.1.12 till 6 kW? Verkar som 6 kW el-patron är det som är möjligt med 16 A säkringar. Ni borde låta en elektriker säkra upp huset och gruppen som sitter till VVM 225.
 
J Josth skrev:
Å dra på trissor. Ni måste bo en bra bit inåt landet då i så fall. Frågan är om det går att ändra "Max inkopplad el-effekt" i meny 5.1.12 till 6 kW? Verkar som 6 kW el-patron är det som är möjligt med 16 A säkringar. Ni borde låta en elektriker säkra upp huset och gruppen som sitter till VVM 225.
Japp, bor en bit inåt landet, brukar vara såhär kallt någon vecka varje vinter. Kunde ändra till 7kW, kan det hjälpa? Ja det sa killen som va här förra vintern också men han trodde det skulle räcka med att fixa i inställningarna.
 
Säkringen går fortfarande! Det hjälpte alltså inte att ändra till 7kW.
 
  • Digital display för värmesystem med temperaturinformation; röd larmsignal aktiverad; knappar för interaktion; modell VVM 225.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser att det är lite otydligt hur tillsats-effekten ska ändras. Från leveransinkopplingen 9 kW till 7 kW gäller tydligen följande " Du kopplar om till 7 kW genom att flytta vit kabel från kopplingsplint X3:13 till kopplingsplint X7:23 på elpatronskortet (AA1). (Sigillet på kopplingsplinten måste brytas.)" Och så är det nog säkrast att ändra i menyn 5.1.12 också.
 
Kan vara så också att den automatsäkring som nu löser ut börjar bli sliten och därför löser ut lättare än den ska. Prova ändra först till 7 kW och sedan till 6 kW så får man se om det går bra.

Sedan är det så att F2040-8 utedel drivs med bara en fas. Den drar max 16 A 1-fas. Om ni har 16 A huvudsäkringar kommer alltså någon av dessa att lösa ut efter en liten stund om både utedelen går med full fart och innerdelen går med sin el-patron. Ni borde verkligen montera strömkännarna på ledningarna vid el-mätaren så att effektvakten börjar fungera som den ska.
 
J Josth skrev:
Ser att det är lite otydligt hur tillsats-effekten ska ändras. Från leveransinkopplingen 9 kW till 7 kW gäller tydligen följande " Du kopplar om till 7 kW genom att flytta vit kabel från kopplingsplint X3:13 till kopplingsplint X7:23 på elpatronskortet (AA1). (Sigillet på kopplingsplinten måste brytas.)" Och så är det nog säkrast att ändra i menyn 5.1.12 också.
J Josth skrev:
Kan vara så också att den automatsäkring som nu löser ut börjar bli sliten och därför löser ut lättare än den ska. Prova ändra först till 7 kW och sedan till 6 kW så får man se om det går bra.

Sedan är det så att F2040-8 utedel drivs med bara en fas. Den drar max 16 A 1-fas. Om ni har 16 A huvudsäkringar kommer alltså någon av dessa att lösa ut efter en liten stund om både utedelen går med full fart och innerdelen går med sin el-patron. Ni borde verkligen montera strömkännarna på ledningarna vid el-mätaren så att effektvakten börjar fungera som den ska.
Kunde inte välja 6kW, endast 7 eller 9 i meny 5.1.12. Låter som att en elektriker får komma och glo på detta efter helgen?
 
Var i meny 5.1.12? Har du flyttat ledningen? Jag tolkar det nu som att man först ska flytta ledningen enligt ovan och sedan kan man ändra till 7 kW på första raden. För att sänka ytterligare ändrar man på andra raden där det redan står 6 kW.

Om ni tar hem en elektriker så låt denne absolut montera strömkännarna på huvudledningen och koppla in/aktivera i meny 5.1.12. Ni borde också ha 25 A huvudsäkringar även om det kostar mer i månaden.
 
  • Gilla
darreee
  • Laddar…
J Josth skrev:
Var i meny 5.1.12? Har du flyttat ledningen? Jag tolkar det nu som att man först ska flytta ledningen enligt ovan och sedan kan man ändra till 7 kW på första raden. För att sänka ytterligare ändrar man på andra raden där det redan står 6 kW.

Om ni tar hem en elektriker så låt denne absolut montera strömkännarna på huvudledningen och koppla in/aktivera i meny 5.1.12. Ni borde också ha 25 A huvudsäkringar även om det kostar mer i månaden.
Tack för hjälpen, har nu flyttat ledningen och ändrat i menyerna. Får se om det hjälper! Uppdaterar under dagen!
 
Verkar inte ha hjälpt, säkringen går nästan direkt, börjar bli kallt i huset och inget varmvatten har vi heller. Kan pumpen ta skada av att den inte körs?
 
Det är viktigt att el-patronen i VVM 225 fungerar så att värmevatten kan cirkulera genom utedelen F2040 när det är kallt så att inte allt fryser ihop och frostsprängs. Annars måste man till att börja med stänga ventilerna till utedelen och tömma den helt på värmevatten så att inget kan förfrysa. Om inte F2040 fungerar alltså. Låter verkligen som ni behöver en skicklig elektriker och större huvudsäkringar.
 