Hur varmt vatten är normalt ett radiatorsystem designat för? Nu när utetemperaturen sjunker ( -16 C f.n.), så tycker jag att temperaturen på utgående vatten stigit lite högt ( 73 C ). Om jag nu väntar lägre än - 20 C i utetemperatur, så stiger väl det ytterligare? I huset har vi det lite svalare i några rum och där är radiatorerna ganska svala medan radiatorerna i andra rum är skållheta ( går ej att ta på ). Behöver man göra några åtgärder ?
 
Temp inne då, kan gå att sälla ner en kurva lite, vad säger grafen om inställning kurva vid - 20 ute
 
Ett radiatorsystem ska klara 90+⁰ i framledningstemperatur.

Vad är det för värmepanna?
Bild?

Vad för reglercentral till värmesystemet?
Bild?
 
Förr var det ofta 80/60-system, dvs 80°C framledningstemperatur och 60°C returledningstemperatur vid DVUT. Numera är det lågtemp 55/45 som gäller i nybyggda hus sedan mitten av 1980-talet.
 
Tack för lugnande besked.Innetemp är 17 i svalt rum och c:a 21 i vardagsrum ( inkl. eld i braskaminen).
Fjärrvärme. Danfoss reglersystem ( lutning 1,2). Grundfos cirkulationspump.
Värmesystemkontroller med ratten, termostat och knappar, sannolikt för uppvärmning av byggnad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Cirkulationspump, rör, termometer, text "Fjärrvärme Returledning", installation, teknisk utrustning, inomhus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vilken temperatur är det på inkommande & utgående fjärrvärmevatten?
Avläses på fjv-värmemätaren.

1,2 i kurvlutningen är kanske lite högt.


Vi har 50⁰ i framledningstemperatur i radiatorkretsen nu när vi har -10⁰ ute.

Fjv-framledning: 91,5⁰
Fjv-returledning:39,5⁰
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Kurva uppland 1,2 är bra och fin på noll, pumpen på steg 3 räcker nog. För att få ner tempen på vattnet kan du med fin ställa ner med - 2 till att börja med, då kommer vattentempen ut att sjunka med 2 grader, sen justera mera minus om ni klarar er. Mer än - 8 är kanske mycket, räcker inte det så får du ställa ner kurvan till 1,1 eller 1 och börja om på noll med fin och då finns + 8 och -8 att leka med på fin. Efter varje justering ska väntas ett dygn efter när dom görs.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Kurvlutningen justeras om innertemperaturen ändras med utetemperaturen.
Sänk kurvlutningen om innertemperaturen ökar när utetemperaturen sjunker.
Höj kurvlutningen om innertemperaturen sjunker när utetemperaturen sjunker.

Parallellförskjutningen justeras om innertemperaturen konstant är hög/låg oberoende av utetemperaturen.


Edit:
Har ni termostater på radiatorerna?
För injustering av kurvlutningen/parallellförskjutningen så behöver termostaterna egentligen vara bortplockade.
 
Vi hade radiatortermostaterna inställda på max, när vi trimmade in anläggningen ( efter byte av shuntventil ). Efter det har vi ställt radiatortermostaterna individuellt i de olika rummen. Nu när utetemperaturen plötsligt blev ganska låg, så råkade jag kasta ett öga på utgående vattentemperatur och blev då lite fundersam om det var normalt med över 70 C. Om det är OK med temperaturer upp mot 90 C, så är ju allt lugnt. Tack alla för ert engagemang.
P.S. har just nu deltatemp på fjv på 26 grader och tar 3,9 kW. D.S.
 