God jul allesammans

Vi har bergvärme och har dålig värme I vissa element.
Värmen är i början av elementen och i slutet är där ingen värme alls.

Vad behöver jag göra för att fixa till detta?
Tack på förhand
 
Har det tidigare varit värme i hela radiatorn?

Är det termostatventiler eller manuella vred?

Det kan vara dåligt flöde i cirkulationspumpen.
Det kan vara luft i radiatorn.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Har det tidigare varit värme i hela radiatorn?

Är det termostatventiler eller manuella vred?

Det kan vara dåligt flöde i cirkulationspumpen.
Det kan vara luft i radiatorn.
Ja det har tidigare varit värme I radiatorerna.
Manuella vred.
Jag har luftat
 
Prova att sätta upp cirkulationspumpen på högre fart. Kan också vara problem med igensatta stålomspunna slangar som hindrar flödet. Stålet i slangarna ska bl.a. inte vara magnetiskt.
 
  • Gilla
Pappa1986
  • Laddar…
J Josth skrev:
Prova att sätta upp cirkulationspumpen på högre fart. Kan också vara problem med igensatta stålomspunna slangar som hindrar flödet. Stålet i slangarna ska bl.a. inte vara magnetiskt.
Ok.
Är det detta som är cirkulationspumpen?
Och hur ökar jag farten?
Cirkulationspump och manometer för värmesystem, kopparledningar, isolerade rör, installation i teknikrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det sitter en ratt på sidan där man väljer hastighet.


VVS-installation, cirkulationspump med manometer, röda och svarta rör, väggmonterad, teknisk utrustning, suddig bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Pappa1986
  • Laddar…
useless useless skrev:
Det sitter en ratt på sidan där man väljer hastighet.


[bild]
Kanon. Jag provar detta

Edit: den stod på hastighet 2. Så ändrade den till nivå 3
 
useless useless skrev:
Det sitter en ratt på sidan där man väljer hastighet.


[bild]
Har tyvärr inte hjälpt något 🤔
Något annat tips?
 
Tänker att jag kollar en vända till. Tyvärr får jag ingen direkt bra fart i elementen.
Skulle det kunna vara något annat eller är nästa steg att ringa VVS-gubben?
 
Kan cirkulationspumpen vara sönder eller hur går man vidare för att felsöka?
Trycket ligger på 1.2 typ.
Själva hydroforen är 1/3 med vatten och resten luft Värmesystem med expansionskärl, tryckmätare, vit varmvattenberedare och kopparledningar mot trävägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmesystem med expansionskärl, rörmokardetaljer, cirkulationspump, väggmonterade enheter, kopparrör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hydrofor?
Finns ingen hydrofortank till värmesystemet, däremot en expansionskärl.
Expansionskärlet ska ha ett förtryck, för en villa ca 0,5 bar, mer exakt enligt följande:
Expansionskärlets förtryck ska justeras efter systemets statiska höjd mätt ifrån kärlets position upp till systemets högsta punkt. På denna höjd ska ytterligare minst 2 meter (0,2 bar) läggas till.


Prova att stäng alla radiatorventiler förutom en, på så sätt tvingas flödet genom vald radiator, knacka även på returventilen, på så sätt släpper förhoppningsvis skiten som eventuellt sitter i returventilen.
 
  • Gilla
Pappa1986
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Hydrofor?
Finns ingen hydrofortank till värmesystemet, däremot en expansionskärl.
Expansionskärlet ska ha ett förtryck, för en villa ca 0,5 bar, mer exakt enligt följande:
Expansionskärlets förtryck ska justeras efter systemets statiska höjd mätt ifrån kärlets position upp till systemets högsta punkt. På denna höjd ska ytterligare minst 2 meter (0,2 bar) läggas till.


Prova att stäng alla radiatorventiler förutom en, på så sätt tvingas flödet genom vald radiator, knacka även på returventilen, på så sätt släpper förhoppningsvis skiten som eventuellt sitter i returventilen.
Stämmer ju. Hydroforen är inte till värmesystemet. Det är ju för sig.
Däremot är expansionskärlet uppe på 1.2 typ.

Ska prova detta. Stort tack 😃

Det luriga är att båda rören är varma. till elementen. Kanske inte exakt lika varma men ska kolla lite nogare
 
Är pumpen varm så det är svårt att hålla handen på den. ? Då kan den sitta fast kärva, öppna denstora blanka skruven, några droppar kommer. Sätt in en mejsel utan att hålla hårt i den, kan skramla och mejseln vill snurra i handen, händer inget så är det ett skruvspår i axeln som man kan hjälpa i gång den med.
 
Bild på strulade radiator samt koppel (anslutningar)?

Är bägge rören varma men radiatorn kall så kan framledning & retur vara växlade, eller så kan radiatorkopplet vara ett enrörskoppel som är fullt öppen på bypassen.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Bild på strulade radiator samt koppel (anslutningar)?

Är bägge rören varma men radiatorn kall så kan framledning & retur vara växlade, eller så kan radiatorkopplet vara ett enrörskoppel som är fullt öppen på bypassen.
Märkt att det är i stort sett problem med alla radiatorer. Varmt i båda rören och i början av elementen och sen svalna det av.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.