Elkabel i betong golv
Om jag förstår er rätt så tycker ni att jag ska lägga ett 50 rör för el och ett för luft. Och då enligt något av nedan två alternativ. Måste säga att jag lutar mot alternativ två för att slippa en bläckfisk i golvet och alla de rör som ska upp vid stolpe A.
1: Ett rör på anslutning hela vägen till centralen.
2: Använd kopplingsdosa vid stolpe D. Behöver jag här en undercentral?
1: Ett rör på anslutning hela vägen till centralen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2: Använd kopplingsdosa vid stolpe D. Behöver jag här en undercentral?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Får jag tipsa om dessa kombiuttag istället: https://www.ahlsell.se/products/el/...-byggcentraler/ieccee-don/vagguttag/2416014e/
Tänker du pemslang som skyddsrör för luftslangen eller att köra köra tryckluft direkt i pemslangen?A Alexn72 skrev:
Lägger jag nätverkskabeln i samma rör som elkabeln?
i första hand fungerar pemslang utmärkt att köra tryckluft i , skulle det med tiden skadas så kan man använda det som skyddslang till en mindre slang i "slangen"P p1n6 skrev:
Om jag skulle våga mig på ett förslag skulle det vara att du drar de gula rören i slinga mellan alla dina stolpar dvs börjar-slutar vid A. Om du inte har särskilda tankar/önskemål passar det sen bra att gå med två grupper 5G2.5 mm2 åt vardera håll och tex använda de tidigare nämnda kombiuttagen på stolparna. Så blir du flexibel och med möjlighet att även praktiskt kunna komplettera i framtiden. Du behöver inte om du ser det som överdrivet säkra alla fyra kablarna som egna grupper men att ha dem dragna skilt ökar chanserna om du behöver mer effekt i några senare utan besvärliga omläggningar.P p1n6 skrev:Om jag förstår er rätt så tycker ni att jag ska lägga ett 50 rör för el och ett för luft. Och då enligt något av nedan två alternativ. Måste säga att jag lutar mot alternativ två för att slippa en bläckfisk i golvet och alla de rör som ska upp vid stolpe A.
1: Ett rör på anslutning hela vägen till centralen.
[bild]
2: Använd kopplingsdosa vid stolpe D. Behöver jag här en undercentral?
[bild]
Samma kan du med fördel göra med din luftmatning dvs lägg slinga mellan alla punkterna och som nämndes tidigare kan PEM vara bra och överkomligt att jobba med där. DN25 bör vara ok så är det inte så otympligt att jobba med. Vill du vara finstilt och ha en väg att blåsa ur ev kondens kan du lägga med lite fall åt någon punkt och där ordnar du ett T-rör under golvet med utlopp neråt och en klen anslutning upp där du kan blåsa ur ev kondens.
"Ladugård= ladugård eller lagård, är en ekonomibyggnad på en bondgård där man kan ha både djur och foder."J jonaserik skrev:
Enligt Wikipedia.
Då är vi inne på lantbruksdelen av regelverket och då ska det utjämnas,(rätt eller fel låter jag vara osagt).
Ts kommer troligtvis dessutom köra på ett tns system.
Hade jag varit elektriker där, hade jag lagt ett rör 20/25mm² rör till vart uttag och sen ett 50 till andra änden av hallen.
Blir lättare/snyggare med kabelskydd och du kan senare koppla in och använda alla uttagen samtidigt👍
Varför då inte ta PEM-slang direkt och kunna gå upp från golvet på en gång ca 0,5 meter, då blir det direkt ett sparkskydd och inte en ful guling som kommer upp. TN-S eller TN-C i det hela har ingen betydelse, men TN-S är bäst och kommer troligtvis att installeras.
Jag hade fö lagt gul 50-slang, med en separat för tryckluft.
Inget fel med TN-S för den sakens skull.
Jorda armeringen i plattan kan bli mer komplext, en lång ärrad servis med TN-C och man blir byns jordtag?
Jorda armeringen i plattan kan bli mer komplext, en lång ärrad servis med TN-C och man blir byns jordtag?