Kallare och strul med vattenradiatorer som vanligt 😂

IVT bergvÀrmepump. Hus frÄn -78, 1,5-plan. Ignorera pilen pÄ bilden.


VÀrmepump i pannrum med kopparledningar, displayen visar temperatur, svart pil pekar uppÄt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vissa element Ă€r glödheta men vissa gĂ„r inte att fĂ„ igĂ„ng ordentligt Ă€ven om jag stĂ€nger av de glödheta. Jag fĂ„r inte ihop logiken och det Ă€r otroligt frustrerande 👎

Har luftat alla element. Har motionerat piggarna i ventilerna. Har avlÀgsnat Danfoss-termostaten pÄ de flesta sÄ att piggen Àr i yttre lÀget. Spelar ingen roll.

Termostatventil demonteras frÄn radiator, vit bakgrund, tekniskt underhÄll, nÀrbild pÄ hand.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag antar att slingan som gÄr ut till flera element i serie fungerar som sÄ att om elementets ventil Àr helt stÀngd sÄ borde varmvattnet bara passera vidare enligt pilen pÄ bilden - stÀmmer det? Eller har varje element en egen krets? KÀnns orimligt och framförallt nÀr jag tittar pÄ ritningen frÄn -77. FÄtt olika bud av olika mÀnniskor vilket inte gör saken enklare. Men enligt min logik borde det vara sÄ.

Vattenrör med ventiler, markerade med rött streck, mot vit vÀgg och mörkt golv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Å andra sidan sĂ„ Ă€r rören nere vid golvet kalla vid de element som Ă€r kalla. Det talar emot min ”teori” om vattnet bara gör en bypass om elements ventil Ă€r stĂ€ngd.

Gissar att huvudspÄren nu Àr:

1. Ventiler har fastnat i lÄst lÀge Àven om piggen fjÀdrar ut.
2. Det Àr nÄn skit i elementen eller i nÄn ledning som helt enkelt blockerar vattenflödet.
 
Redigerat:
I bland sÄ fastnar sjÀlva tÀtpackningen i sÀtet, ta en hammare och knacka pÄ sidan av ventilen, det ska ruska om ordentligt i ventilen. Ingen fara ventilen hÄller.
 
  • Gilla
exabit
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
I bland sÄ fastnar sjÀlva tÀtpackningen i sÀtet, ta en hammare och knacka pÄ sidan av ventilen, det ska ruska om ordentligt i ventilen. Ingen fara ventilen hÄller.
Har provat detta pÄ flera ventiler men gör ingen skillnad. Sökt med ljus och lykta och fÄr hit en vvs:are pÄ mÄndag om en vecka. VÄgar inte skruva mer pÄ grejerna nu.
 
Element kopplet Àr kanske utrustad med en shut-off ventil, kanske den som Àr stÀngd.
 
  • Instruktionsbild för montering av radiatorventil med text pĂ„ svenska och engelska, inkluderar varningar och stegnummer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S Srixon skrev:
Element kopplet Àr kanske utrustad med en shut-off ventil, kanske den som Àr stÀngd.
Nej, öppen vid samtliga element.
 
Uppdatering och problemet löst.

Rörmokaren har varit hĂ€r tvĂ„ gĂ„nger nu. Problemet var att slangarna inne i pannan var igensatta med magnetit. Systemet led alltsĂ„ av Ă„derförkalkning och det har varit lĂ„g cirkulation helt enkelt. Slangarna Ă€r rengjorda och nya Ă€r bestĂ€llda liksom ett magnetitfilter. Varför ett sĂ„dan inte installerades med bergvĂ€rmepumpen kan man frĂ„ga sig


HÀr Àr en delmÀngd av all skit i slangarna:

VÄt, mörk yta med grön slang och spridda vattenpussar. Smutsigt, industriellt utseende, otydlig omgivning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Efter ÄtgÀrden ser temperaturen i taket i hallen ut sÄ hÀr. Har alltsÄ ökat runt 4 grader:

Temperaturtrend över tid, varierar mellan 18-26°C, datum markerade, röd kurva, ökar mot slutet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



”Problemet” nu Ă€r att det nĂ€stan blir för varmt sĂ„ fĂ„r börja justera ner termostaterna 😆 Men har hellre det problemet Ă€n det omvĂ€nda 😃

Gott slut och Gott Nytt År alla kĂ€ra forister! 👍
 
  • Gilla
kashieda och 1 till
  • Laddar…
C
E exabit skrev:
Problemet var att slangarna inne i pannan var igensatta med magnetit.
Är det verkligen magnetit det dĂ€r? IVT har ju ett vĂ€lkĂ€nt problem med Ă€ldre pumpar att slangarna inne i pumpen disintegrerar och sĂ€tter igen sig sjĂ€lva, dvs, att det Ă€r gummi som lossnat frĂ„n slangarnas insida.
De slangarna bör nog i sÄ fall bytas.
 
C cpalm skrev:
Är det verkligen magnetit det dĂ€r? IVT har ju ett vĂ€lkĂ€nt problem med Ă€ldre pumpar att slangarna inne i pumpen disintegrerar och sĂ€tter igen sig sjĂ€lva, dvs, att det Ă€r gummi som lossnat frĂ„n slangarnas insida.
De slangarna bör nog i sÄ fall bytas.
Detta var hÄrt och sprött och inte gummiliknande om man sÀger sÄ. Pumpen Àr frÄn 2019 - vet inte om det Àr gammalt nog?
 
PÄ vÀrmepump sÄ justerar man helst inte ner tempraturer pÄ termostater. Dom flesta ska stÄ fullt öppen. Först ska man justera ner kurvan pÄ vp till man fÄr en bra tempratur inne
 
  • Gilla
BSOD och 1 till
  • Laddar…
V Vector skrev:
PÄ vÀrmepump sÄ justerar man helst inte ner tempraturer pÄ termostater. Dom flesta ska stÄ fullt öppen. Först ska man justera ner kurvan pÄ vp till man fÄr en bra tempratur inne
Tack för denna input 😃👍
 
C
E exabit skrev:
Pumpen Àr frÄn 2019 - vet inte om det Àr gammalt nog?
Det borde vara OK. Är bara förbluffad över mĂ€ngden jox.
 
Har bergvÀrmepump, monterad 1999, ny pump 2017 med magnetitfilter, rengör filtret 1/mÄnad, fÄr ut svart smet. En blandning av gamla och nya radiatorer. Hus frÄn 1956.
 