Har en Purus Saga golvbrunn som är ingjuten i betonggolvet, och som inte hamnade perfekt utan behöver höjas upp med som mest 7 mm av max tillåtna 15mm. Enligt monteringsanvisningen ska den såklart justeras i höjd eller lutning efter ingjutningen i betong men vad gäller nu vid flytspackling? Är det meningen att man låter flytspacklet fylla mellanrummet mellan den ingjutna delen och den justerbara?
Def beror på hur det ser ut under. Är det stängt under brunnen, eller är det öppet ner i isoleringen/trossbotten/bjälklaget.
Är det stängt, så går det bra att fylla med flytspacklet.
Men annars måste du sätta någon mjuk list runt. Alternativt fylla i försiktigt med ex torrt blandad betong eller liknande.
Är det stängt, så går det bra att fylla med flytspacklet.
Men annars måste du sätta någon mjuk list runt. Alternativt fylla i försiktigt med ex torrt blandad betong eller liknande.
Tack för svaret! Är lite osäker på avstånd mellan grusavjämningen och botten på golvbrunnen men borde va några cm ändå? Är väl mest orolig hur rejäl gummitätningen är mellan den justerbara delen och den ingjutna, men blir ju inte så högt med flytspackel som trycker på ändå.