2 374 läst · 30 svar
2k läst
30 svar
Trefasuttag på personskyddsautomat, direkt efter mätarsäkringen
Framtiden kommer att kräva elbilsladdning på en sommarstuga. Men eftersom stugan inte används jätteofta känns det som overkill att sätta dit en riktig elbilsladdare. Och elmätaren sitter på en stolpe, direkt vid parkeringen.
En enkel och smidig lösning vore att helt enkelt sätta dit ett CEE trefasuttag. Då kan en mobil elbilsladdare enkelt användas.
Det jag då funderar på är om en väldigt enkel lösning skulle vara legitim. I mätarskåpet monterar man en kapsling med en fyrpolig personskyddsautomat. Inkommande 3P+PEN kopplas på inkommande sida i personskyddsautomaten. På utgående sida kopplar man trefasuttagen 3P+N. Jorden på trefasuttaget kopplas i samma plint som PEN-ledaren på personskyddsautomatens inkommande sida.
Jag vet att en elcentral ska ha en huvudbrytare och att dvärgbrytare inte huvudsakligen ska användas som strömbrytare, men tänker att det här skulle kunna vara ett legitimt undantag. Personskyddsautomaten kan ju bryta allt i "centralen" och kommer inte att slås på och av särskilt många gånger per år.
Vad säger forumets elsäkerhetsexperter?
En enkel och smidig lösning vore att helt enkelt sätta dit ett CEE trefasuttag. Då kan en mobil elbilsladdare enkelt användas.
Det jag då funderar på är om en väldigt enkel lösning skulle vara legitim. I mätarskåpet monterar man en kapsling med en fyrpolig personskyddsautomat. Inkommande 3P+PEN kopplas på inkommande sida i personskyddsautomaten. På utgående sida kopplar man trefasuttagen 3P+N. Jorden på trefasuttaget kopplas i samma plint som PEN-ledaren på personskyddsautomatens inkommande sida.
Jag vet att en elcentral ska ha en huvudbrytare och att dvärgbrytare inte huvudsakligen ska användas som strömbrytare, men tänker att det här skulle kunna vara ett legitimt undantag. Personskyddsautomaten kan ju bryta allt i "centralen" och kommer inte att slås på och av särskilt många gånger per år.
Vad säger forumets elsäkerhetsexperter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Inga problem med det. Man kan se mätarskåpet som en elcentral så det räcker med en PSA för denna grupp. Det är sant att PSAn inte ska användas som en strömbrytare, men det ska du väl heller inte göra? Det enda du ev använder den till är för frånskiljning.
Några detaljer kring PEN.
- Du har en PEN-plint som tillsammans med faserna är din kundplint.
- Därifrån dras en blå neutralledare till PSAn.
- Skyddsledaren till CEE-uttaget tas från PEN-plint.
Man kan dra en PEN-ledare till PSAn såsom du beskriver, men jag tycker inte om det. Det kan dock bli aktuellt om inte PEN-plinten medger två nya ledare av olika typ och area på ett bra sätt. Tillförlitliga anslutningar av PE/PEN har högsta prio.
Några detaljer kring PEN.
- Du har en PEN-plint som tillsammans med faserna är din kundplint.
- Därifrån dras en blå neutralledare till PSAn.
- Skyddsledaren till CEE-uttaget tas från PEN-plint.
Man kan dra en PEN-ledare till PSAn såsom du beskriver, men jag tycker inte om det. Det kan dock bli aktuellt om inte PEN-plinten medger två nya ledare av olika typ och area på ett bra sätt. Tillförlitliga anslutningar av PE/PEN har högsta prio.
Tack för bra svar.
PSA:n ska mycket riktigt inte användas för att slå av och på ström, utan bara för att strömsätta trefasuttaget under sommaren då stugan används. Och det finns en huvudbrytare i mätarskåpet.
Om det är trångt i kapslingen kanske det är klokt att använda en WAGO av rätt dimension som PEN-skena? Du har ju helt rätt i att kopplingens kvalitet är viktig, man vill ju inte ha glapp i PEN-ledaren.
Tänker mig ungefär en sån här kapsling.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/normcentraler/normkapsling-4-moduler-2000021290
PSA:n ska mycket riktigt inte användas för att slå av och på ström, utan bara för att strömsätta trefasuttaget under sommaren då stugan används. Och det finns en huvudbrytare i mätarskåpet.
Om det är trångt i kapslingen kanske det är klokt att använda en WAGO av rätt dimension som PEN-skena? Du har ju helt rätt i att kopplingens kvalitet är viktig, man vill ju inte ha glapp i PEN-ledaren.
Tänker mig ungefär en sån här kapsling.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/normcentraler/normkapsling-4-moduler-2000021290
Tänk på att inte "inkräkta" på utrymmet som är avsett för nätbolagets mätare.
Är det ett äldre mätarskåp så finns det inte mycket utrymme för extra utrustning.
Tråkigt om nätägaren kommer och har synpunkter efter ditt montage
Info från Eon...
I dag när det blir allt mer populärt med exempelvis separat mätning för lastbalansering och liknande ökar konkurrensen om utrymmet i mätarskåpet. Det är viktigt att den här typen av utrustning inte monteras på inkommande serviskabel före plint eller inom mätarplattan. Anledningen är enkel. Uppstår ett kabelfel måste vi flytta kundens utrustning om den sitter på inkommande servis. Risken är att utrustningen då går sönder och det uppstår en tvist om ansvaret.
Är det ett äldre mätarskåp så finns det inte mycket utrymme för extra utrustning.
Tråkigt om nätägaren kommer och har synpunkter efter ditt montage
Info från Eon...
I dag när det blir allt mer populärt med exempelvis separat mätning för lastbalansering och liknande ökar konkurrensen om utrymmet i mätarskåpet. Det är viktigt att den här typen av utrustning inte monteras på inkommande serviskabel före plint eller inom mätarplattan. Anledningen är enkel. Uppstår ett kabelfel måste vi flytta kundens utrustning om den sitter på inkommande servis. Risken är att utrustningen då går sönder och det uppstår en tvist om ansvaret.
Utrymme för elnätsföretagets elmätare på mätartavlan
- Höjd 345 mm och bredd 195 mm enligt svenskt standardmått.
- Tänk därför på att inte placera utrustning på fel plats i mätarskåpet. Enbart elmätare får förekomma på själva mätartavlan.
Jag skulle säga nej till Wago på PEN. Där tänker jag att man vill ha skruvförband. Jag har Malmbergs fördelningsplint på ett ställe där jag fördelar PEN, den har dubbla skruvar per anslutning vilket känns bra för just PEN.
https://www.elbutik.se/product.html/fordelningsplint-al/cu-brun2x252x16?category_id=1863
Liknande plintar finns också från andra tillverkare. Här är en från Eldon som tar fem separata ledare.
https://www.elbutik.se/product.html/kopplingsplint-eks525-5-p
https://www.elbutik.se/product.html/fordelningsplint-al/cu-brun2x252x16?category_id=1863
Liknande plintar finns också från andra tillverkare. Här är en från Eldon som tar fem separata ledare.
https://www.elbutik.se/product.html/kopplingsplint-eks525-5-p
Har hänt två ggr
Och den längst till vänster är väll huvudskåpet till byggnaden.
Och det är ju bara huvudlådan i min som lyser.
Tror inte någon har försökt bryta strömmen och brutit fel.
Och om någon brutit så borde väll strömmen inte komma tillbaka automatiskt efter en timme
Och den längst till vänster är väll huvudskåpet till byggnaden.
Och det är ju bara huvudlådan i min som lyser.
Tror inte någon har försökt bryta strömmen och brutit fel.
Och om någon brutit så borde väll strömmen inte komma tillbaka automatiskt efter en timme
Här är själva mätarskåpet. Inte jättemycket plats där.
Funderar på om det smartare kanske är att sätta en vanlig motorvärmarkapsling eller stolpe på utsidan, och sätta en enfas personskyddsautomat där. Då räcker det med en 2 x 2,5mm2 kabel från huvudsäkringarna till motorvärmarkapslingen. Visserligen får man då nöja sig med 16A laddning men det kan man ju leva med på en sommarstuga. Dessutom så är motorvärmaruttaget låsbart vilket är en extra fördel.
https://www.elbutik.se/product.html/rogy-personskyddsbrytare-1-pol-med-c-karaktar?category_id=1817
Funderar på om det smartare kanske är att sätta en vanlig motorvärmarkapsling eller stolpe på utsidan, och sätta en enfas personskyddsautomat där. Då räcker det med en 2 x 2,5mm2 kabel från huvudsäkringarna till motorvärmarkapslingen. Visserligen får man då nöja sig med 16A laddning men det kan man ju leva med på en sommarstuga. Dessutom så är motorvärmaruttaget låsbart vilket är en extra fördel.
https://www.elbutik.se/product.html/rogy-personskyddsbrytare-1-pol-med-c-karaktar?category_id=1817
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 546 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html/uttagscentral-mini-16a-ip44pelpet skrev:Här är själva mätarskåpet. Inte jättemycket plats där.
Funderar på om det smartare kanske är att sätta en vanlig motorvärmarkapsling eller stolpe på utsidan, och sätta en enfas personskyddsautomat där. Då räcker det med en 2 x 2,5mm2 kabel från huvudsäkringarna till motorvärmarkapslingen. Visserligen får man då nöja sig med 16A laddning men det kan man ju leva med på en sommarstuga. Dessutom så är motorvärmaruttaget låsbart vilket är en extra fördel.
[länk]
En sån på utsidan av skåpet?
Den här lille rackaren från Rogy borde fixa biffen.H HSP skrev:
Personskyddsbrytare = jordfelsbrytare + dvärgbrytare i ett paket.
https://www.elbutik.se/product.html/rogy-personskyddsbrytare-1-pol-med-c-karaktar
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 546 inlägg
Sorry jag länkade fel produkt, jag har samma fast det sitter personskyddsautomater i den, en för 3-fas uttaget och en för 1-fas. Sjukt smidigt!
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 546 inlägg
Glöm allt med att sätta något i skåpet. Finns ingen plats och att få till någon låda på utsidan, med sockerbitar för utgående kabel och 4 ledarsystem TNC-C , sockerbiten kommer direkt från mätarens anslutning. Endast ett nytt skåp är på plats för att få det bra.