Hej!
Jag söker hjälp med ledningar Exhausto VVR250-41EC fläkt (EC-motor) med Plejd CTR-01:
Jag söker hjälp med ledningar Exhausto VVR250-41EC fläkt (EC-motor) med Plejd CTR-01:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser ut att vara en dyrbar styrenhet du har. Som jag tolkar det så har den 0-10 V in på J7 och terminal 0-10 V in då bör den anslutas till utgången (+) på Plejd:en.
Minusutgången från Plejd till styrboxens terminal J7 och 0 V.
Minusutgången från Plejd till styrboxens terminal J7 och 0 V.
@etompau, så jag ansluter kraften genom Plejd L-in och L-out, sedan ansluter jag Plejd "-" wiht "0vdc" i J7 och Plejd "+" till "0-10V in" i J7? Ser det ut rätt ut?
Och räcker det eller behöver jag ansluta något till "10v out" i J7? Och något till J8?
Och räcker det eller behöver jag ansluta något till "10v out" i J7? Och något till J8?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det ser korrekt ut. På J7-plinten finns 10V-styrningen. 10 V in och 0 V ska användas.
10 V out kan användas om man vill använda ex. en potentiometer för styrningen.
Plint J8 ska inte användas.
Obs. detta gör du på egen risk, var försiktig när du kopplar grejorna då det ser ut att vara en dyr motorstyrning du har.
10 V out kan användas om man vill använda ex. en potentiometer för styrningen.
Plint J8 ska inte användas.
Obs. detta gör du på egen risk, var försiktig när du kopplar grejorna då det ser ut att vara en dyr motorstyrning du har.
Tack så mycket 🙏E etompau skrev:
Den är dyr, lyckligtvis köpte jag den från auktionen för ett bra pris 👍