Hej

Vi har NIBE ACVM 270 som utrustad med NIBE varmvattenbereda. Jag vet inte om detta är ett problem eller inte, men trycket går ner för mycket när vi använder duschen för att duscha eller om vi använder varmvattnet för att fylla badkaret. När vi slutat duscha går trycket upp normalt igen utan att behöva fylla på.

Problemet är att vi, efter en av oss duschar, nästa måste vänta ett bra tag tills vattnet blir varmt igen. Dessutom blir radiatorerna kallare under duschar. Jag bifogade bilder på mätarna direkt efter att jag duschat klart.

Några idéer eller tips tack!
 
  • Analog tryckmätare, märkt "FLEXCON", mäter bar, vit urtavla, röd och svart skala, rörkoppling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckmätare monterad på kopparrör, visar cirka 1,5 bar, del av VVS-system.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit varmvattenberedare monterad på vägg med kopparledningar och en brandsläckare nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital termostat på väggen visar inomhustemperatur, uppvärmningsläge och klockslag; modell ACVM 270.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kanske behöver fylla på luft i gummibälgen på expansionskärlet? Det är en stor tank med varmvattenslinga så det blir mycket expansion och kontraktion. Varmvattenslinga ger något mindre varmvattenkapacitet än en vanlig varmvattenberedare. ACVM har också växelventil så den växlar mellan att göra varmvatten i tanken och att värma radiatorerna. Därför blir radiatorerna svala när den håller på med varmvatten.
 
J Josth skrev:
Du kanske behöver fylla på luft i gummibälgen på expansionskärlet? Det är en stor tank med varmvattenslinga så det blir mycket expansion och kontraktion. Varmvattenslinga ger något mindre varmvattenkapacitet än en vanlig varmvattenberedare. ACVM har också växelventil så den växlar mellan att göra varmvatten i tanken och att värma radiatorerna. Därför blir radiatorerna svala när den håller på med varmvatten.
Tack så mycket! Men hur fyllar man på luft i gummibälgen på expansionskärlet? Finns någon special enheten för att göra den?
 
Genom luftventilen på expansionskärlet. Normalt förtryck med tomt kärl brukar vara 0,5 bar. Man kan släppa ut trycket genom säkerhetsventilen när man pumpar till 0,5 bar så det inte finns något statiskt tryck. Sedan får man kanske fylla på lite vatten i systemet igen.
 