Docka luft-vattenvärmepump mot acktank?
Vi bor i ett tillbyggt torp som värms med luftvärmepump och kökspanna kopplad till 750 l acktank. Lv-pumpen går på när acktanken inte räcker till (dvs halva dygnet när det börjar bli några minusgrader). Större vedeldningssystem är inte utrymme för/aktuellt.
Lv-pumpen (Mitsubishi) har funkat helt problemfritt i 15 år men det blir såklart ojämn värme. Centralt placerad men planlösningen är inte optimal för värmespridning. Så funderar på att komplettera med en luft-vattenvärmepump. Tänker monoblock pga utrymmesskäl samt att docka mot acktanken. Några frågor:
1. Kan man motverka frysrisken vid strömavbrott på något sätt? Fattar det som att pumpen kan frysa eftersom vattnet värms direkt i utedelen. Bor på landet och inte så ofta avbrott numera när ledningarna grävts ner, men det händer ju.
2. Har kikat på Samsungs nya EHS Mono som ska ge temp uppemot 70-75 grader. Har vanliga radiatorer i äldre delen av huset. Någon som vet något om den eller har alternativa tips på modeller?
3. Annat att tänka på?
Tack!
Lv-pumpen (Mitsubishi) har funkat helt problemfritt i 15 år men det blir såklart ojämn värme. Centralt placerad men planlösningen är inte optimal för värmespridning. Så funderar på att komplettera med en luft-vattenvärmepump. Tänker monoblock pga utrymmesskäl samt att docka mot acktanken. Några frågor:
1. Kan man motverka frysrisken vid strömavbrott på något sätt? Fattar det som att pumpen kan frysa eftersom vattnet värms direkt i utedelen. Bor på landet och inte så ofta avbrott numera när ledningarna grävts ner, men det händer ju.
2. Har kikat på Samsungs nya EHS Mono som ska ge temp uppemot 70-75 grader. Har vanliga radiatorer i äldre delen av huset. Någon som vet något om den eller har alternativa tips på modeller?
3. Annat att tänka på?
Tack!
Fryskyddd kan hanteras genom antingen en egen krets med glykol. Innebär högre temp I genomsnitt för värmepumpen vilket ökar driftkostnader, och högre investeringskostnad.
Eller genom att installera frysskyddsventiler typ denna https://www.heiz24.de/CALEFFI-Frostschutzventil-108701-DN32-11-4-AG-NEU
Som öppnar lite, för att förhindra att vatten blir stillastående och fryser.
70-75c framtemp ger väldigt dålig prestanda på en värmepump, i sådana fall bör man börja med att bygga om radiatorkretsen så man klarar sig med lägre framtemp.
Se till att ni kör flytande kondensering, annars tappar ni en hel del prestanda på värmepumpen.
I alla fall när det gäller luft/luft har Samsung ett dåligt rykte, jag vet inte hur bra de är på luft vatten vp.
Eller genom att installera frysskyddsventiler typ denna https://www.heiz24.de/CALEFFI-Frostschutzventil-108701-DN32-11-4-AG-NEU
Som öppnar lite, för att förhindra att vatten blir stillastående och fryser.
70-75c framtemp ger väldigt dålig prestanda på en värmepump, i sådana fall bör man börja med att bygga om radiatorkretsen så man klarar sig med lägre framtemp.
Se till att ni kör flytande kondensering, annars tappar ni en hel del prestanda på värmepumpen.
I alla fall när det gäller luft/luft har Samsung ett dåligt rykte, jag vet inte hur bra de är på luft vatten vp.
Du tappar verkningsgrad (cop) med glykol i ett värmesystem som värms av en värmepumpB BSOD skrev:Fryskyddd kan hanteras genom antingen en egen krets med glykol. Innebär högre temp I genomsnitt för värmepumpen vilket ökar driftkostnader, och högre investeringskostnad.
Eller genom att installera frysskyddsventiler typ denna [länk]
Som öppnar lite, för att förhindra att vatten blir stillastående och fryser.
70-75c framtemp ger väldigt dålig prestanda på en värmepump, i sådana fall bör man börja med att bygga om radiatorkretsen så man klarar sig med lägre framtemp.
Se till att ni kör flytande kondensering, annars tappar ni en hel del prestanda på värmepumpen.
I alla fall när det gäller luft/luft har Samsung ett dåligt rykte, jag vet inte hur bra de är på luft vatten vp.
Liknande trådar
-
Är det möjligt att docka en luft/luft värmepulp mot en accmulatortank?
Värmepumpar -
Lönt att docka vedpanna mot värmepump?
Värme allmänt -
Docka vedpanna mot bergvärmepump?
Värmepumpar -
Docka elpannan mot pelletspanna
Värme allmänt -
Avslutad: Vinn exklusiv motoriserad docka för infällning av iPad
Tävling