Hej,
Vi har en "Siemens RVD265" fjärrvärmecentral. Jag har försökt så gott jag kunnat, men lyckas inte få värme på elementen på nedanvåningen. Vi flyttade in förra sommaren, och det har varit så hela tiden.
Har luftat elementen.
Tacksam om någon har någon tips!
Tack på förhand!
Vi har en "Siemens RVD265" fjärrvärmecentral. Jag har försökt så gott jag kunnat, men lyckas inte få värme på elementen på nedanvåningen. Vi flyttade in förra sommaren, och det har varit så hela tiden.
Har luftat elementen.
Tacksam om någon har någon tips!
Tack på förhand!
Tack för svar, skickar tre nya bilder.
Går pumpen?
Enrörssystem eller tvårörsystem?
https://www.polarpumpen.se/kunskaps...or/har-jag-ettrorssystem-eller-tvarorssystem/
Avstängningsventiler till slingorna?
56⁰ i framledningstemperatur kan vara på gränsen till högt (lite beroende på var i landet huset är), ca 42⁰ i returen kan också vara lite högt.
(Vi har 40⁰/32⁰, södra Sverige, någon minusgrad ute.)
https://www.polarpumpen.se/kunskaps...or/har-jag-ettrorssystem-eller-tvarorssystem/
Avstängningsventiler till slingorna?
56⁰ i framledningstemperatur kan vara på gränsen till högt (lite beroende på var i landet huset är), ca 42⁰ i returen kan också vara lite högt.
(Vi har 40⁰/32⁰, södra Sverige, någon minusgrad ute.)
Tänkte precis skriva en tråd när jag såg denna tråden, så jag kapar den lite. Har exakt samma problem. 1-rörssystem med danfoss mcl 110 comfort.
Har stundtals haft det brinnjävla varmt uppe men ligger alltid runt 16-17 grader i källaren.
Har luftat alla element och fyllt på vatten till 1.5 bar.
Ska nämnas att jag tror dem går på varsin slinga då jag har 2 tilloppssrör, ett går upp ett går ner. Sen en gemensam retur vid centralen.
Tilloppstempen på de båda är ca 35. Bor i södra Sverige.
Men tur o retur under elementet samt elementet i sig är fesljumna. Ett element igår var också varmare uppe en nere vilket i min värld är helt bakvänt.
Skulle rent av kunna gå ner en grad uppe och gärna upp 4-5 i källaren. Hur löser jag det?
Har stundtals haft det brinnjävla varmt uppe men ligger alltid runt 16-17 grader i källaren.
Har luftat alla element och fyllt på vatten till 1.5 bar.
Ska nämnas att jag tror dem går på varsin slinga då jag har 2 tilloppssrör, ett går upp ett går ner. Sen en gemensam retur vid centralen.
Tilloppstempen på de båda är ca 35. Bor i södra Sverige.
Men tur o retur under elementet samt elementet i sig är fesljumna. Ett element igår var också varmare uppe en nere vilket i min värld är helt bakvänt.
Skulle rent av kunna gå ner en grad uppe och gärna upp 4-5 i källaren. Hur löser jag det?
Först ska du prova med att sätta ner värmen uppe, stänga ner på termostaterna och se vad som händer med nere och återkom. sen det med varmt upptill på ett element är helt korrekt, det är där som värmen kommer in till elementet.