Hur behöver jag säkra - 20A eller kan jag ha 16A
Det som drar förutom pannan är en avfuktare, den drar 1kw/h är den går. Inget permanentboende, så ingen tvätt eller diskmaskin att tänka på. Och underhållsvärme på vinternuseless skrev:
S sepani skrev:
Framför allt är det strömmen (eller effekten) per fas som är intressant att titta på i så fall.
Det beror på hur mycket el jag förbrukar. För min del är kostnadsskkllnaden ca 6000 sek brutto och efter att ha betalt mer för överföring (som blir dyrare med 16A abonnemang) är skillnaden med min förbrukning om ca 7000 kWh ca 3000 sek per årK Kane skrev:
Ok. Du förbrukar 7000 kWh per år. Om du lämnat den uppgiften på en gång hade du fått svaret direkt att du ska kunna gå ner till 16 A. I alla fall rent schablonmässigt. Sen kan det vara nånting specifikt hos dig, t ex snedbelastning eller någon storförbrukare, som gör att det inte funkar.
Jaha, så överföringsavgiften är beroende på säkringsstorleken. Så är det inte för mig med EON, där är det bara abonnemangsavgiften som ändras. Typ 2000 kr/år från nästa år i Sthlm.S sepani skrev:
Ja det låter bra. Dock är det ett fritidshus m underhåll värme vinter o därför inte ”jämn” förbrukning så inte säkert att inte peakar över 11 kW (är gränsen)?useless skrev: