Bor i villa från 2006 i Malmö.

Fundere at byte Nibe Fighter 360 til S735.

Kan læse at det kräver isolering av avluftkanalen för att undvika kondens.

Vad kan jag förvänta mig att det kommer att kosta att göra denna tilläggsisolering?
 
Det måste bero väldigt mycket på hur huset ser ut och hur den befintliga avluftskanalen går. Är det 1-planshus, 1½-planshus eller 2-planshus? Går det att dra ut avluften direkt genom yttervägg bakom blir det inte så dyrt alls. Kontrollera ventilationsritningen för huset och 360P. Kanske står hur den är isolerad? PE30 ska tydligen räcka.
 
J Josth skrev:
Det måste bero väldigt mycket på hur huset ser ut och hur den befintliga avluftskanalen går. Är det 1-planshus, 1½-planshus eller 2-planshus? Går det att dra ut avluften direkt genom yttervägg bakom blir det inte så dyrt alls. Kontrollera ventilationsritningen för huset och 360P. Kanske står hur den är isolerad? PE30 ska tydligen räcka.
Perfect. Har tjekket ritningerne och vi har PE30 på af avluftkanalen. 1000 tack
 