Hej alla!
Mitt första inlägg här om jag minns rätt.
Har fått väldigt mycket hjälp av detta forum under årens lopp, genom alla renoveringar.
Nu till min fråga.

Jag har Uponor golvvärme och undrar lite vad de olika vreden har för funktion, så om någon på dagissvenska kan förklara för mig hur, när och varför jag behöver eller inte behöver pilla på dessa vred.

#1 på bilden vet jag inte alls vad den gör, den har fått vara så sen den installerades.

#2 Ställer inkommande temp till pumpen? Vad ska den vara inställd på? Har just nu både element och golvvärme men snart
kommer det bara att fionnas golvvärme, behövs den då? Verkar som att den behöver ställas in efter utetemp?

#3 Ställer någonting med returen men förstår inte vad och hur det påverkar systemet.

Jag har fjärrvärme, och smartix system med termostater för varje slinga. Två Push 23 pga det skulle blivit otroligt krångliga rördragningar mellan källare och "övervåning"

Jag kanske behöver lägga till ytterligare information, säg bara till.

Mvh, Stefan
 
  • VVS-komponenter med pump, ventiler, tryckmätare, motordrivna delar för värme- eller kylsystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M MrT79 skrev:
Hej alla!
Mitt första inlägg här om jag minns rätt.
Har fått väldigt mycket hjälp av detta forum under årens lopp, genom alla renoveringar.
Nu till min fråga.

Jag har Uponor golvvärme och undrar lite vad de olika vreden har för funktion, så om någon på dagissvenska kan förklara för mig hur, när och varför jag behöver eller inte behöver pilla på dessa vred.

#1 på bilden vet jag inte alls vad den gör, den har fått vara så sen den installerades.

#2 Ställer inkommande temp till pumpen? Vad ska den vara inställd på? Har just nu både element och golvvärme men snart
kommer det bara att fionnas golvvärme, behövs den då? Verkar som att den behöver ställas in efter utetemp?

#3 Ställer någonting med returen men förstår inte vad och hur det påverkar systemet.

Jag har fjärrvärme, och smartix system med termostater för varje slinga. Två Push 23 pga det skulle blivit otroligt krångliga rördragningar mellan källare och "övervåning"

Jag kanske behöver lägga till ytterligare information, säg bara till.

Mvh, Stefan
#1 är en reglerventil. Ju mer stängd den är desto mer hjälper cirkulationspumpen till att dra in mer flöde från primärsystemet. Default bör den vara utskruvad då huvudcirkulationspumpen i ditt system ska kunna trycka fram tillräckligt till shunten och om du skruvar in den kan flöde till andra delar i ditt system påverkas.

#2 reglerar maxtemperatur in till shunten så att golvet aldrig kan få in mer än max det gradantal termostaten är satt på. I manualen ska det finnas en tabell.

#3 kan jag inte så mycket om
 
  • Gilla
MrT79
  • Laddar…
J JockeHX skrev:
#1 är en reglerventil. Ju mer stängd den är desto mer hjälper cirkulationspumpen till att dra in mer flöde från primärsystemet. Default bör den vara utskruvad då huvudcirkulationspumpen i ditt system ska kunna trycka fram tillräckligt till shunten och om du skruvar in den kan flöde till andra delar i ditt system påverkas.

#2 reglerar maxtemperatur in till shunten så att golvet aldrig kan få in mer än max det gradantal termostaten är satt på. I manualen ska det finnas en tabell.

#3 kan jag inte så mycket om
Tack för svar!
Då har jag koll på vad #1 har för funktion, tack för det.
Angående #2 så är det du skrev ungefär det jag förstått gällande det reglaget.
Verkar dock som att jag behöver ställa in det lite då och då, vet inte om det ska behövas?
Kvarstår några frågor gällande detta "reglage".
 
Ingen som kan hjälpa mig med detta?
 
Att ställa # 2 i tid och otid är fel, den är en maxtermostat ( säkerhet ) så inte slingorna får för hög värme ( max 45 C ) I övrigt så ska värmekällan ställas in får rätt temp som kommer till golvvärmen. Har man då även radiatorer så blir det lite inställningar. Värmekällan ställs in för radiatorer. maxtermostaten ställs till ca 40-45 C. #3 om du vrider den mot högre siffra , finns markering så blir det mer vatten till GV, Flödet ökar. Har du även element så ska kurvan i FJV - centralen ställas in för dom. Och GV; s termostater sköter om vad som ska gå ut, för bra värme där GV finns.
 
  • Gilla
MrT79
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Att ställa # 2 i tid och otid är fel, den är en maxtermostat ( säkerhet ) så inte slingorna får för hög värme ( max 45 C ) I övrigt så ska värmekällan ställas in får rätt temp som kommer till golvvärmen. Har man då även radiatorer så blir det lite inställningar. Värmekällan ställs in för radiatorer. maxtermostaten ställs till ca 40-45 C. #3 om du vrider den mot högre siffra , finns markering så blir det mer vatten till GV, Flödet ökar. Har du även element så ska kurvan i FJV - centralen ställas in för dom. Och GV; s termostater sköter om vad som ska gå ut, för bra värme där GV finns.
Tack för svar!🙏
Problemet jag har haft är att när det blev riktigt kallt runt -20 så gick det bara ut ca 30 grader till golvvärmen. Ställde upp #2 för att få upp tempen ut på slingorna.

Ok, då vet jag vad #3 gar för funktion, tack!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.