2 537 läst · 27 svar
3k läst
27 svar
Jordfelsbrytare löser ut när jag testar med testmejsel
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Vad är det för spänningsprovare? Min Beha-Amprobe har två knappar, en som tänder belysningen i framkant och en stor gul som aktiverar jordfelsbrytartestet. Edit: Vill minnas att den är omställbar mellan 30 och 300 mA.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Vissa spänningsprovare har en funktion för att testa jordfelsbrytaren. Då leder spänningsprovaren strömmen genom ett motstånd på cirka 7 kOhm istället för det normala större motståndet som jag förstått det.
I=U/R. 230 V/7 kOhm= 32 mA. Om inte jordfelsbrytaren löser ut då är det fel på den.
Exakt samma sak händer när du trycker på testknappen på jordfelsbrytaren.
I=U/R. 230 V/7 kOhm= 32 mA. Om inte jordfelsbrytaren löser ut då är det fel på den.
Exakt samma sak händer när du trycker på testknappen på jordfelsbrytaren.
Jfb löste ut jag felsöker genom att slå av alla säkringar och kopplade på säkring för säkring när jag kom till spisen löste jfb ut. Spisen var inte på. Kopplade ifrån spisen kollade med spänningsprovare och då löste jfb ut när jag mätte mellan jord och nollan och mellan faser och jord. Mätte jag mellan fasar och nollan händer inget.Düsseldorff skrev:
A anton000000 skrev:
Det kan likväl hända, i spisen kopplas kabeln in och därefter så går det ledningar till reglagen då kan felet vara någonstans på vägen mellan plint och reglage. Sen att JFB löser när du mäter i uttaget är inget nytt, har gjort bort mig flera gånger och löst ut en JFB, allt beror p vad man mäter med, ett universalinstrument löser ingen JFB.A anton000000 skrev:
J jonaserik skrev:Det kan likväl hända, i spisen kopplas kabeln in och därefter så går det ledningar till reglagen då kan felet vara någonstans på vägen mellan plint och reglage. Sen att JFB löser när du mäter i uttaget är inget nytt, har gjort bort mig flera gånger och löst ut en JFB, allt beror p vad man mäter med, ett universalinstrument löser ingen JFB.
MultiMan skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jepp den kan slå ut en JFB, indikerar spänning med dioderna och vid tryck på knappen kanske den kopplar in för att kolla JFB, ser inget fabrikat eller modell på den, så det går inte att säga om knappen är för just att testa en JFB. Men nu kanske du vet.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Med röd knapp hittar jag bara den helt utan information, men den i övrigt mycket lika modellen utan röd knapp anger max ström till 30 mA, så det räcker för att utlösa en jordfelsbrytare.
Ytterligare väldigt lik variant finns på temu för 64 kr: https://share.temu.com/9KaBqcGyR7A
Bildelaronline har den för dryga 200 men inte heller där får man reda på vad knappen är till för eller särskilt mycket i övrigt heller: h**ps://www.bildelaronline24.se/force/13660127https://www.bildelaronline24.se/force/13660127 https://www.bildelaronline24.se/force/13660127
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ytterligare väldigt lik variant finns på temu för 64 kr: https://share.temu.com/9KaBqcGyR7A
Bildelaronline har den för dryga 200 men inte heller där får man reda på vad knappen är till för eller särskilt mycket i övrigt heller: h**ps://www.bildelaronline24.se/force/13660127https://www.bildelaronline24.se/force/13660127 https://www.bildelaronline24.se/force/13660127
Redigerat:
Produkter som diskuteras i tråden