Ska byta ut min gamla dubbeltrappbrytare mot ny. Vet någon hur jag ska koppla?
Tycker kopplingsschemat på den nya brytaren är oklart.
Tycker kopplingsschemat på den nya brytaren är oklart.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Om du kan berätta vad du tycker är oklart i detta schema så kanske jag kan förklara, annars vet jag inte vad jag ska säga.
Vad som däremot inte framgår är hur din gamla strömbrytare är kopplad. Men den kanske också har ett schema som inte syns på bild. Då är det bara att flytta över trådarna funktionellt.
Annars kan du notera hur den var kopplad, kopplas loss den och resistansmäta den. Försök inte mäta några spänningar om du inte har vana av detta.
Vad som däremot inte framgår är hur din gamla strömbrytare är kopplad. Men den kanske också har ett schema som inte syns på bild. Då är det bara att flytta över trådarna funktionellt.
Annars kan du notera hur den var kopplad, kopplas loss den och resistansmäta den. Försök inte mäta några spänningar om du inte har vana av detta.
Hej!Bo.Siltberg skrev:Om du kan berätta vad du tycker är oklart i detta schema så kanske jag kan förklara, annars vet jag inte vad jag ska säga.
[bild]
Vad som däremot inte framgår är hur din gamla strömbrytare är kopplad. Men den kanske också har ett schema som inte syns på bild. Då är det bara att flytta över trådarna funktionellt.
Annars kan du notera hur den var kopplad, kopplas loss den och resistansmäta den. Försök inte mäta några spänningar om du inte har vana av detta.
Den gamla har ett annat kopplingsschema, se bild. Vilket jag tycker var mycket mer förståeligt. DVS L sedan en brun sladd i 1 respektive 2. Se första bilden jag lade upp. Det jag behöver hjälp med är att tolka hur jag nu ska koppla in så det blir rätt.
den nya eftersom schemat är annorlunda.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, set är sant att terminalbeteckningarna på dina nya bryta är helknäppa, men det är heller inte fabrikat som yrkesfolk använder eller rekommenderar. Det är enbart schemat som räddar den. Man ser där att
ena halvan växlar 3 mellan 2 och 4 och den
andra halvan växlar 1 mellan L och 5.
Korkat som sagt.
Din gamla brytare har, trots suddig bild, en normal märkning, att L växlas mellan 1 och 2, vilket också framgår av schemat där tror jag.
En annan sak som kan vara bra att veta är att kontakterna står i det läge som schemat anger när strömbrytaren är vänd så att texten går att läsa. Det kan förhindra att du upplever att vippan måste stå i motsatt läge efter bytet för att det ska fungera som förut. Om den nya strömbrytaren följer denna praxis vet jag dock inte.
Därmed vet du hur man översätter från gamla till nya
L -> 3, 1 -> 2, 2 -> 4
osv
ena halvan växlar 3 mellan 2 och 4 och den
andra halvan växlar 1 mellan L och 5.
Korkat som sagt.
Din gamla brytare har, trots suddig bild, en normal märkning, att L växlas mellan 1 och 2, vilket också framgår av schemat där tror jag.
En annan sak som kan vara bra att veta är att kontakterna står i det läge som schemat anger när strömbrytaren är vänd så att texten går att läsa. Det kan förhindra att du upplever att vippan måste stå i motsatt läge efter bytet för att det ska fungera som förut. Om den nya strömbrytaren följer denna praxis vet jag dock inte.
Därmed vet du hur man översätter från gamla till nya
L -> 3, 1 -> 2, 2 -> 4
osv
Vad menar du med "inte funkar toppen"?M MR.V skrev:
Antingen funkar det eller s åfunkar det inte, det finns väl inget däremellan?
Om det är tre trådar i dosan. Är det en kronbrytare du skall använda den som? Alltså ingen trappkoppling utan de två vipporna tänder varsin lampa? Om det är korrekt uppfattat skall du om schemat i första inlägget stämmer lägga fasen på 1 och 3. Sedan lägger du de två tändtrådarna på 4 respektive 5.M MR.V skrev:
Edit: Nu kom det till en bild medan jag skrev som bekräftar min gissning. Din gamla strömbrytare var en kronbrytare. Den går att byta mot en dubbeltrapp. Men du måste som sagt bygla ihop ingångarna.