Igensatt smutsfilter på köldbäraren? Köldbärarpumpen stannat/trasig?
 
Kan vara dåligt med gas också, har du synglas och se om det bubblar?
 
Ja det bubblar den minut den är igång
 
J Josth skrev:
Igensatt smutsfilter på köldbäraren? Köldbärarpumpen stannat/trasig?
Filter rengjort. Hur ser man om den står still?
 
Inte ovanligt med glapp i hastighetsväljaren på cirkpumparna.
Går pumpen och filter och köldbärarnivå är ok, så kan man misstänka expansionsventilen. Också ett vanligt fel på dessa.
 
En möjlighet värt att kolla är det klassiska problemet med glappande hastighetsreglage på köldbärarpumpen som helt plötsligt stannar med "Pressostat låg" som följd. Hos oss har det hänt vid några enstaka tillfällen fram till i höstas då vi fick ett flertal stopp. Kolla länkarna nedan:


EDIT:
Det är lätt att testa. Ta bort högra sidoplåten. Gå sedan till meny 5.3 (serviceaccess) och aktivera köldbärarpumpen. Vrid hastighetsreglage fram och tillbaka några ggr och kolla att den går igång.
 
Redigerat:
@Xajan Vad var felet? Jag har samma fel nu + meddelande ”Elkassett” … ska testa tipsen men nyfiken på ditt case…
 
  • Digital display med text "Larm Pressostat låg" och en tidsstämpel, i mörker med rött ljus ovanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Blått larmmeddelande på skärm, "Elkassett," tidsstämpel, mörk bakgrund, suddig röd indikatorlampa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
X Xajan skrev:
Jag har en gammal IVT greenline som helt plötsligt stannat med felmeddelande "pressostat låg”.
Vilken ivt har du. Våran varnar för det med.
 
J Josth skrev:
Igensatt smutsfilter på köldbäraren? Köldbärarpumpen stannat/trasig?
Vart sitter smutsfiltret på en IVT greenline C5
 
På utsidan av Greenline C5 där ledningarna med köldbäraren går. Dessa ska vara kondensisolerade och smutsfiltret sitter då under isoleringen för att inte förstöras av kondensvatten och korrosion.
 
J Josth skrev:
Igensatt smutsfilter på köldbäraren? Köldbärarpumpen stannat/trasig?
J Josth skrev:
På utsidan av Greenline C5 där ledningarna med köldbäraren går. Dessa ska vara kondensisolerade och smutsfiltret sitter då under isoleringen för att inte förstöras av kondensvatten och korrosion.
Du har ingen bild???
 
J Josth skrev:
På utsidan av Greenline C5 där ledningarna med köldbäraren går. Dessa ska vara kondensisolerade och smutsfiltret sitter då under isoleringen för att inte förstöras av kondensvatten och korrosion.
Du har ingen bild på vart det sitter?
 
Här en bild. Men den ska sitter under isoleringen. Har ingen bild exakt på var den sitter, det kan variera helt beroende på installationen.
 
  • Kulventil i mässing med en blå handtag och skruvlock, isolerat mot vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Jenny1976 skrev:
Vart sitter smutsfiltret på en IVT greenline C5
Den hittar jag. Är det den
 
  • Detaljbild inuti fordon, synlig sensor och metaller, motorrumskomponenter, gult inslag, teknisk, närbild.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder