Vi använder jordvärme tillsammans med en VP IVT Greenline HT plus. Förra året märkte vi att expansionskärlet tappade tryck och tillslut varnade VP för pressostat låg. Vi fyllde på brine och problemet försvann en stund, dock återkom såklart problemet igen och vi började misstänka läckage.
I år bestämde vi oss för att försöka hitta läckaget, efter trycksättning med luft i KB märkte vi att en av mässings-kopplingarna i marken hade ett litet läckage. Dessa bytte vi nu till plast och åter igen provtryckte till 1bar, detta var i söndags. Nu två dagar senare kan vi åter igen se att vi förlorat 0.2bar. Ni som förmodligen har bättre koll, är detta normalt vid temperaturändringar med luft i slingan eller har vi ytterligare ett läckage? Vid bytet av kopplingar så förlorade vi ganska mycket brine så det är en relativ stor mängd luft i slingan just nu.
I år bestämde vi oss för att försöka hitta läckaget, efter trycksättning med luft i KB märkte vi att en av mässings-kopplingarna i marken hade ett litet läckage. Dessa bytte vi nu till plast och åter igen provtryckte till 1bar, detta var i söndags. Nu två dagar senare kan vi åter igen se att vi förlorat 0.2bar. Ni som förmodligen har bättre koll, är detta normalt vid temperaturändringar med luft i slingan eller har vi ytterligare ett läckage? Vid bytet av kopplingar så förlorade vi ganska mycket brine så det är en relativ stor mängd luft i slingan just nu.
Vet inte hur lång KB är men gissar på 2-300m. Jag glömde kika igår så detta kan ha hänt igår, men tror du det är normal sänkning?Iceman255 skrev: