Vi använder jordvärme tillsammans med en VP IVT Greenline HT plus. Förra året märkte vi att expansionskärlet tappade tryck och tillslut varnade VP för pressostat låg. Vi fyllde på brine och problemet försvann en stund, dock återkom såklart problemet igen och vi började misstänka läckage.
I år bestämde vi oss för att försöka hitta läckaget, efter trycksättning med luft i KB märkte vi att en av mässings-kopplingarna i marken hade ett litet läckage. Dessa bytte vi nu till plast och åter igen provtryckte till 1bar, detta var i söndags. Nu två dagar senare kan vi åter igen se att vi förlorat 0.2bar. Ni som förmodligen har bättre koll, är detta normalt vid temperaturändringar med luft i slingan eller har vi ytterligare ett läckage? Vid bytet av kopplingar så förlorade vi ganska mycket brine så det är en relativ stor mängd luft i slingan just nu.
 
  • Manometer med röd svart skala, märkt "FLEXCON", visar tryck under 1 bar, lite dammigt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd expansionskärl med manometer som visar tryck, mot grå och brun bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur stort tryck fyllde ni, var KB varm som ni fyllde på.
 
J jonaserik skrev:
Hur stort tryck fyllde ni, var KB varm som ni fyllde på.
Precis strax under 1 bar. På första bilden ser du orginaltryck. Vi fyllde under söndag eftermiddag, var ca -5 ute. Idag har temp nåt 0 och nu -2. VP har varit avstängd sedan förra vintern
 
Trycket sjunker alltid lite efter trycksättning då slangarna i kollektorn utvidgas . Efter ett dygn bör dock trycket stabilisera sig. Vill ni skynda på provtryckningen bör ni koppla bort expansionskärlet.
 
Iceman255 Iceman255 skrev:
Trycket sjunker alltid lite efter trycksättning då slangarna i kollektorn utvidgas . Efter ett dygn bör dock trycket stabilisera sig. Vill ni skynda på provtryckningen bör ni koppla bort expansionskärlet.
Vet inte hur lång KB är men gissar på 2-300m. Jag glömde kika igår så detta kan ha hänt igår, men tror du det är normal sänkning?
 
P Pontus Ljungqvist skrev:
Vet inte hur lång KB är men gissar på 2-300m. Jag glömde kika igår så detta kan ha hänt igår, men tror du det är normal
Vi brukar provtrycka med 2bar och tappar då oftast 0.2-0.5 bar första timmarna. Sen ska trycket så stilla.
Så 0.2 låter rimligt.
 