Tomture61
tommib tommib skrev:
Vad menar du inte stämmer?

Det är ett fritidshus. Ingen är där. Alltså finns inga värmealstrande aktiviteter i huset. Den enda värme som tillförs är den som kommer från pumpen.
Aah , läste lite fort , uppfattade ditt inlägg lite fel .
 
tommib tommib skrev:
Vad menar du inte stämmer?

Det är ett fritidshus. Ingen är där. Alltså finns inga värmealstrande aktiviteter i huset. Den enda värme som tillförs är den som kommer från pumpen.
Om avluften är kallare än utetempen så "produceras" en del värme. Moderna frånluftvärmepumpar kyler avluften till ca 15 minusgrader, så det finns i alla fall lite energi att hämta genom att ventilera in varmare luft utifrån... Men den stora vinsten får man såklart om man använder spillvärme som ändå skulle ha blåst rakt ut.
 
  • Gilla
Jeppan och 2 till
  • Laddar…
Sänk INTE temperaturen med en FLVP
Under 18 grader går inte kompressorn och förbrukningen kan öka ännu mera.
Läs i boken hur ni optimerar förbrukningen när ni inte är i huset.
 
  • Gilla
Maruder1 och 5 till
  • Laddar…
Tomture61
Isakare Isakare skrev:
Sänk INTE temperaturen med en FLVP
Under 18 grader går inte kompressorn och förbrukningen kan öka ännu mera.
Läs i boken hur ni optimerar förbrukningen när ni inte är i huset.
Stämmer på pricken .
 
  • Gilla
Riverground och 1 till
  • Laddar…
Isakare Isakare skrev:
Sänk INTE temperaturen med en FLVP
Under 18 grader går inte kompressorn och förbrukningen kan öka ännu mera.
Läs i boken hur ni optimerar förbrukningen när ni inte är i huset.

Tomture61 Tomture61 skrev:
Stämmer på pricken .

Är ju på pricken helt fel.

Läs manualen...

"F730 bibehåller dessutom kompressordrift i frånluftstemperaturer ner till +6 °C."
 
  • Gilla
  • Wow
Dortmunder DAB och 4 till
  • Laddar…
Finns en tråd från förra vintern där en familj i panik över det höga elpriset kallställde övervåningen, sänkte till 16 på nedervåningen och fick ännu högre förbrukning med FLVP.
Finns inte värme nog att återvinna i frånluften går den bara på eltillskott.
 
  • Gilla
blackarrow
  • Laddar…
Isakare Isakare skrev:
Finns en tråd från förra vintern där en familj i panik över det höga elpriset kallställde övervåningen, sänkte till 16 på nedervåningen och fick ännu högre förbrukning med FLVP.
Ja, Nibes tidigare modeller stängde av kompressorn vid +16 grader på frånluften. Den nya 700-serien klarar betydligt lägre temperatur.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 2 till
  • Laddar…
Tomture61
useless useless skrev:
Är ju på pricken helt fel.

Läs manualen...

"F730 bibehåller dessutom kompressordrift i frånluftstemperaturer ner till +6 °C."
Generellt för FLVP så gäller detta , men skall lusläsa manualen till F730 .

I manualen till Nibe 370 så läser jag att kompressorn spärras om frånluften understiger 16 gr .
Nibe 730 verkar ha 6 gr som gräns .
 
Redigerat:
  • Gilla
Bommen99 och 2 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Är ju på pricken helt fel.

Läs manualen...

"F730 bibehåller dessutom kompressordrift i frånluftstemperaturer ner till +6 °C."
Spännande, det har jag inte läst om nån annan FLVP, då ursäktar jag mitt inlägg.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Dock blir det en hel del avfrostningar som kan ta lång tid vid låga temperaturer, så den effektiva energimängden man får ur sjunker ganska dramatiskt om man sänker innetempen för mycket.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
Alltså 1000 1000 TACK för alla inspel 🙏🏻 hinner inte läsa allt nu, så läser ikväll efter jobbet.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Vi har kompletterat vår Nibe F370 med en luftvärmepump vilket gjort att vi kunnat stänga av elpatronen helt. För er borde det passa utmärkt då ni kan ställa in en temperatur på luftvärmepumpen på kanske 17 och sedan trimma in de båda värmepumparna så att de går så effektivt som möjligt.

Luftvärmepumpen kan ju även ge kyla på sommaren vilket kan vara trevligt riktigt varma sommardagar.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
  • Laddar…
Claes Sörmland
Väljer ni att installera en LLVP, se till att välja en modell som levererar även när det blir kallt och ingen sneakmodell som dör vid -15 grader C. Förslag: Mitsubishi Hero.
 
  • Gilla
MariaCCD och 5 till
  • Laddar…
Det är stor skillnad på frånluftsvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Dels finns on/off pumparna på runt 2kW avgiven effekt, sen finns det inverterstyrda frånluftspumpar som avger 6-7kW. Nibe 730 är en inverter värmepump, att jämföra detta med elpanna och direktverkande el är direkt fel, du har en värmepump som tar tillvara energin ur frånluften i huset. Värmepumpen har en COP som man kan jämföra med hur mycket du får gratis.

Exempelvis COP 3 innebär att om du matar in 1kW i kompressorn får du ut 3kW, om du nu har en förbrukning på ca 70kWh per dygn hade den varit mycket högre med en elpanna eller liknande.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Det är väl marknadens bästa frånluftsvärmepump. Den är klart effektiv, men stäng av värmen på den och kör via en bra LLVP. Då ökar man temperaturen på nolltid när man är där också.

Angående förbrukningen så undrar jag lite hur ser huset ut isoleringsmässigt?
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…